Kolay gelsin ustalarim panodaki anahtari 1 konumuna aldik motor calisiyor elektrik gittiğini varsayalim tekrar elektrik geldiginde geldiginde otomatik calismaya devam ediyor bu panoda nasil.bir degisiklik yaparsak elektrik gidip geldiginde otomatik deilde kendimiz manuel calistirabiliriz
 

Ekli dosyalar

  • 20221226_155237.jpg
    20221226_155237.jpg
    261.4 KB · Görüntüleme: 26
  • 20221226_155241.jpg
    20221226_155241.jpg
    221.4 KB · Görüntüleme: 25
  • 20221226_155252.jpg
    20221226_155252.jpg
    195.8 KB · Görüntüleme: 26
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ustalarim bu makina hem ileri hem geri calisiyor 1 0 1 pako salter var uzerinde buna star stop olurmu
 
Panonun beslemesini pako şalterden sonra koyacağınız bir kontaktör üzerinden verirsiniz. Kontaktör start stop butonlarıyla kumanda edilir. İleri geri pano kapağındaki anahtarla kontrol ediliyor değil mi?
 
Panonun beslemesini pako şalterden sonra koyacağınız bir kontaktör üzerinden verirsiniz. Kontaktör start stop butonlarıyla kumanda edilir. İleri geri pano kapağındaki anahtarla kontrol ediliyor değil mi?
Pako salterin 1 konumuna aldigimda direk calisiyor pako salterin onune kontaktor ekleyip beslemeyi onun uzerinden gecirip ona star stop muhurlemeli devre yaparsam olurmu ilk once pako salteri acsinlar sonra star butonuna basildiktan sonra devreye girsin
 
Pako salterin 1 konumuna aldigimda direk calisiyor pako salterin onune kontaktor ekleyip beslemeyi onun uzerinden gecirip ona star stop muhurlemeli devre yaparsam olurmu ilk once pako salteri acsinlar sonra star butonuna basildiktan sonra devreye girsin
İleri geri pano kapağındaki anahtar mı?
 
1 no si olan ufak bi röle koy röleyi start butonu üstünden besle röle çektiğinde no kontaktan tekrar röleyi besle böylece kilitli kalır aynı no daki çıkışı pakoya da götür böylece elektrik gidince röle salacağından otomatik durur.
 
Ustalarim bugun yakindan gordum panoyu panonun icinde projesi cikti ana beslemeden pako saltere geliyor pako salter sadece 0 1 0konumunda calismiyor 1 konumuna alinca calisiyor sigortanin ustunden devre devam ediyor simdi elimde 4kw kontaktor var nc no ikiside mevcut pako salterden sigortaya vermis o araya kontaktoru koysam kontaktore star stop kumanda devresi yapsam olurmu
 

Ekli dosyalar

  • 20221227_150831.jpg
    20221227_150831.jpg
    111.1 KB · Görüntüleme: 15
  • 20221227_150822.jpg
    20221227_150822.jpg
    125.8 KB · Görüntüleme: 14
  • 20221227_151756.jpg
    20221227_151756.jpg
    240.2 KB · Görüntüleme: 14
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,191
Mesajlar
915,726
Kullanıcılar
449,961
Son üye
omr70

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst