yıldızdan üçgene geçiş anında jeneratörün çökmesi

acaba yıldızdan üçgene geçerken amper metreyi dibe vurduracak kadar bir darbe akımın oluştur
ması normal mi? pompa 40 m derinden 2 km mesafeye 20 m yukarıya su basıyor.
@sami inci arkadaşımızın dediği gibi sürücü kullanmak sorunuzu çözecektir sürücülerde yumuşak yol verme yani rampalı kalkış vardır.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bu kuyulardan iki adet var ve ikisi de 18,5 kw .
Kuyulardan yalnızca biri 51 kva jeneratöre bağlı . Trafo ve jeneratör aynı yerde .
Trafo ve jeneratöre yakın kuyu 4*10 al kablo ile 65 m mesafede artı 40 m derinlikte. Uzak kuyu otomatik transferli 4*35 Al kablo ile jeneratörlede beslene biliyor. 205 m mesafede artı 40 m derinlikte. aynı hatta su basıyorlar. yakın kuyu 1850 m ye uzak kuyu 2000 m ye su basacak şekilde su hattına bağlı.

her iki kuyuda yol verdikten sonra 35 A akım çekiyor .
kuyu başı vanası açılarak hatta basmak yerine suyu dışarı saldığınızda akım yakın kuyuda 27 A kadar uzak kuyuda 30 A kadar düşüyor.
uzak kuyunu yıldızdan üçgene geçiş darbe akımı yakın kuyu 65-70 A uzak 100-125 A
her ikisininde yıldız üçgen rölesi 10 sn (yıldızdan üçgene geçiş)
geçme süresi 85ms.

sanırım jeneratör transferini yakın kuyuda yaparsam sorunsuz çalışacak , uzak kuyunun durumunu biraz daha incelemem lazım . role ayarları çok kaba. Entes ince ayar yapılamıyor

not: kuyularda 10 kvar kondansatör var kondansatörle kalmaya çalıştığında ilk yıldız kalkışta kondansatörler de kısa devre gibi akım çektiğinden 60 A görüyor üçgene geçtikten sonra akım 35 a oluyor. kondansatörsüz yıldız kalkış 40 A civarında ama yol aldıktan sonraki üçgen akımı 40 A oluyor .motorların güç faktörü 0,84

ölçmeye devam .....
 
Son düzenleme:
bu röle de hassa ayar yapılamaz tabi ama uğraşacağız, bakalım....
 

Ekli dosyalar

  • SAM_2947.JPG
    SAM_2947.JPG
    136.4 KB · Görüntüleme: 26
Bu kuyulardan iki adet var ve ikisi de 18,5 kw .
Kuyulardan yalnızca biri 51 kva jeneratöre bağlı . Trafo ve jeneratör aynı yerde .
Trafo ve jeneratöre yakın kuyu 4*10 al kablo ile 65 m mesafede artı 40 m derinlikte. Uzak kuyu otomatik transferli 4*35 Al kablo ile jeneratörlede beslene biliyor. 205 m mesafede artı 40 m derinlikte. aynı hatta su basıyorlar. yakın kuyu 1850 m ye uzak kuyu 2000 m ye su basacak şekilde su hattına bağlı.

her iki kuyuda yol verdikten sonra 35 A akım çekiyor .
kuyu başı vanası açılarak hatta basmak yerine suyu dışarı saldığınızda akım yakın kuyuda 27 A kadar uzak kuyuda 30 A kadar düşüyor.
uzak kuyunu yıldızdan üçgene geçiş darbe akımı yakın kuyu 65-70 A uzak 100-125 A
her ikisininde yıldız üçgen rölesi 10 sn (yıldızdan üçgene geçiş)
geçme süresi 85ms.

sanırım jeneratör transferini yakın kuyuda yaparsam sorunsuz çalışacak , uzak kuyunun durumunu biraz daha incelemem lazım . role ayarları çok kaba. Entes ince ayar yapılamıyor

not: kuyularda 10 kvar kondansatör var kondansatörle kalmaya çalıştığında ilk yıldız kalkışta kondansatörler de kısa devre gibi akım çektiğinden 60 A görüyor üçgene geçtikten sonra akım 35 a oluyor. kondansatörsüz yıldız kalkış 40 A civarında ama yol aldıktan sonraki üçgen akımı 40 A oluyor .motorların güç faktörü 0,84

ölçmeye devam .....



Birinci kuyu için 105 metre mesafeye kullandığınız kesit % 3 gerilim düşümü ve aleminyum kablo için en az 16 mm2 çıkıyor.Siz 10 luk kullanmışsınız buda etki eder diye düşünüyorum
 
jeneratörün bağlı olmadığı ikiz 18,5 kw kuyunu akımlarını ölçtüm yıldız üçgen kalkışta analog ampermetreyi okumakta zor olduğundan kameraya çektim. kronometre tutma derdide kalmadı Görüntüyü durdurarak tam darbe akımın değerini okuya bildim.

yıldızdan üçgene geçiş süresi 10 sn
yıldız darbe 62 A
üçgen darbe 73 A

yıldızdan üçgene geçiş süresi 3,5 sn
yıldız darbe 62 A
üçgen darbe 67 A

yıldızdan üçgene geçiş süresi 8 sn ayarlı
(10 kva kondansatör devre dışı )
yıldız darbe 60 A
üçgen darbe 70 A

yıldızdan üçgene geçiş süresi 8 sn
(kuyu başı vanası açılarak pompa yükü azaltılarak)
yıldız darbe 60 A
üçgen darbe 60 A

Vakit bulup jeneratör bağlı olan pompayı da vanasını açar süresini 8 saniyeye ayarlayıp bir akımına bakacağım şu anki üçgen darbe akımı 125 A i buluyor .
diğer kuyu ölçümlerimi de paylaşırım saygılar
 
Analog amp. max. değer ölçümünü dikkate
almanız yanıltıcı ! olabilir.
 
Bende aynı fikirdeyim ancak en kötü hal olarak kabul ediyorum. Aynı ölçümleri dijital pens amper metreyle de yapıyorum , daha düşük çıkıyor. Ancak anlık darbe değerlerini dijitalin yakalaya biliyor mu ? Şüpheli .
 
İnraş akım ölçen ölçü aleti değerleri,güvenilir değerlerdir.
 
18,5 kw gücünde derin kuyu pompası yıldız üçgen çalışmakta.
yıldızdan üçgene geçiş anında da bi darbe akımı oluşturmakta
şebekede iken sorun yok ancak 51 kva jeneratörle çalışırken yıldızda kalkış yapıyor ancak üçgene geçtiği anda bu darbe akımı jeneratörün çökmesine neden oluyor . Acaba jeneratör gücü mü yetmiyor yoksa motorda mı bi problem var
Pompa dışarda ise motor üçgene geçene kadar vanayı kapalı tutun motor yol aldıktan sonra emiş vanasını açın. Böylelikle motor boşta yol almış olur
 