sayın arkadaşım yıldız üçgen demişsin ama motor ileri geri çalışacakmı galiba çalışmayacak.
motorun 55 kw:
anma akımı 104 A. ,
yıldız-üçgende 125a sigorta koyman gerekiyor
termik aşırı akım rölesi: 70 - 110A arası
bağlantı için 3*38+16 mm2 NYY
KONTAKTÖR SEÇİMİNİ İSE cetveli yok şu an elimde ama motor akımının yarısından biraz fazla seçilmeli diye biliyorum (yıldız- üçgen devresi için)