R=0,0174
X=0,55
cosQ=0,8
sinQ=0,6
=>
(RcosQ+XsinQ)=0,344
P=100MVA
U=34,5kV
L=240metre =0,24k metre
%e = 0,344*100M*0,24k/[10*34,5k*34,5k]
%e=0,344*100k*0,24/[10*34,5*34,5]
%e= 0,69
akım yönünden kontrol için
100M/[1,73*34,5k]=1675A çeker kesit kurtarmaz.
ancak vermiş olduğunuz X ve R değerlerine Gözüm takıldı. hangi katalogtan yararlandınız.
ilave olarak P = trafo gücü olarak aldım. aslında P=(trafo gücü)*(maksimum yüklenme kat sayısı) olarak ele alınmalı.