Wincc projesi ekran genişletme

Katılım
30 Haz 2022
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
30
elimdeki wincc 7.5 projesinde bir tane ana sayfam var ve bu sayfamın içerisinde bir tane pictures window mevcut. Basılan butona göre o pictures window içinde göstermeye çalıştığım yaklaşık 80 sayfa var ve bu sayfaların örnek resimde attığım gibi yükseklik ve genişlik oranı istediğim gibi değil. Bunun sonucunda kenarlarda çok boşluk kalıyor. Tek tek elle düzeltmekten başka çözüm vra mı
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    420.6 KB · Görüntüleme: 51
Son düzenleme:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Eğer Scada standart PC- monitör üzerinde çalışıyorsa monitör çözünürlük ayarlarından monitör çözünürlüğünü düşürebilirsiniz. Tasarımın farklı bir çözünürlüğe göre hazırlandığını ve kullanmış olduğunuz mevcut monitörünüzün çözünürlüğünün daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
 
Eğer scada standart PC- monitör üzerinde çalışıyorsa monitör çözünürlük ayarlarından monitör çözünürlüğünü düşürebilirsiniz. Tasarımın farklı bir çözünürlüğe göre hazırlandığını ve kullanmış olduğunuz mevcut monitörünüzün çözünürlüğünün daha yüksek olduğunu düşünüyorum.
evet teşekkürler bu olası bir çözüm ama bu şekilde görüntü çok bulanık oluyor ve istediğim bir şey değil
 
O zaman tasarımınızı mevcut çözünürlüğe göre tasarımınızı tekrardan düzenlemeniz gerekiyor, umarım içerim fazla değildir. Şimdiden başarılar diliyorum.
 
Peki hali hazırda mevcuy olan tasarımların ekran piksel çözünürlekleri nedir, bu çözünürlüğe uygun monitör takman daha fizibil olabilir.
 
Merhaba
C script yazarak yapabilirsin. Çok kolay olur.
Çağıracağın Picture Window a çağıracağın her ekran için yükseklik / genişlik değiştirerek çağırırsın.

SetWidth("granul_silo.pdl","Picture Window2",55); //Return-Type: BOOL
SetHeight("granul_silo.pdl","Picture Window2",200); //Return-Type: BOOL

gibi çağırırsın, yardımcı olabileceğim bir başka durum olursa bildir lütfen.

 
Son düzenleme:
elimdeki wincc 7.5 projesinde bir tane ana sayfam var ve bu sayfamın içerisinde bir tane pictures window mevcut. Basılan butona göre o pictures window içinde göstermeye çalıştığım yaklaşık 80 sayfa var ve bu sayfaların örnek resimde attığım gibi yükseklik ve genişlik oranı istediğim gibi değil. Bunun sonucunda kenarlarda çok boşluk kalıyor. Tek tek elle düzeltmekten başka çözüm vra mı
Herhalde bir su şartlandırma tesisi bu tesis . Güzel bir scada sistemi kurulmuş.
 
Merhaba
C script yazarak yapabilirsin. Çok kolay olur.
Çağıracağın Picture Window a çağıracağın her ekran için yükseklik / genişlik değiştirerek çağırırsın.

SetWidth("granul_silo.pdl","Picture Window2",55); //Return-Type: BOOL
SetHeight("granul_silo.pdl","Picture Window2",200); //Return-Type: BOOL

gibi çağırırsın, yardımcı olabileceğim bir başka durum olursa bildir lütfen.

önceliklen teşekkürler fakat bu şekilde sadece picture window'un boyutunu değiştirmiş oluyoruz ama içerisindeki objeler aynı boyutunda kalıyor. Asıl istediğim pictures window'un boyutu neyse içindeki objelerin hepsi onun içine sığacak sekilde genişlemesi
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.png
    Adsız.png
    302.8 KB · Görüntüleme: 11
önceliklen teşekkürler fakat bu şekilde sadece picture window'un boyutunu değiştirmiş oluyoruz ama içerisindeki objeler aynı boyutunda kalıyor. Asıl istediğim pictures window'un boyutu neyse içindeki objelerin hepsi onun içine sığacak sekilde genişlemesi
tamam tanımlı tüm objelerin boyutları, pozisyonları ile script yazarak değiştirebilirsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,885
Kullanıcılar
449,600
Son üye
psychedelic

Yeni konular

Geri
Üst