320 volt iyi sayılır.merhabalar trifaze 9,2 kw dalgıç pompa kullanıyorum bölge de yoğun kullanımdan dolayı voltaj 320 volt ve altına düşüyor. dalgıç pompa panomda kondansatör yok kondansatör kullansak voltaja etkisi olur mu fayda eder mi teşekkürler
320 volt iyi sayılır.
320 volt altına düştüğünde en düşük kaç volt ölçtün?
dağıtım şirketi çok kez aradım dilekçede verdik cevaplar hep yapıcaz edicez yeni yatırım olucak vs şeklinde 2 yıldır aynı değişen bir şey yok. bazen 290 volta geliyorDağıtım şirketi ile irtibat kurun .
tüketici hakem heyetine şikayet et, cimere şikayet et. hatta yapabiliyorsan tvye çık haber yaptır.dağıtım şirketi çok kez aradım dilekçede verdik cevaplar hep yapıcaz edicez yeni yatırım olucak vs şeklinde 2 yıldır aynı değişen bir şey yok. bazen 290 volta geliyor
Besleme aldığınız noktanın ilk çıkışından gerilim ölçümü de yapıldı mı ?dağıtım şirketi çok kez aradım dilekçede verdik cevaplar hep yapıcaz edicez yeni yatırım olucak vs şeklinde 2 yıldır aynı değişen bir şey yok. bazen 290 volta geliyor
Evet direğe çıkıp ölçümünü yaptılarBesleme aldığınız noktanın ilk çıkışından gerilim ölçümü de yapıldı mı ?