Vestel 24000btu klima arizasi

ELNUR

Paylaşımcı üye
Katılım
28 Nis 2011
Mesajlar
1,208
Puanları
131
Yaş
35
Konum
Zaqatala
Selamlar
Vestel 24000btu klima restoranda kurulmus.2 tanesinde ariza vermis arizalari boyle
1)birinde klima bir az islem yapdiqdan sonra operationla fan ledleri yanib sonuyor
2)diger klimada ise klima 5-10dak islem yapdiqdan sonra dis unite duruyor ve operation la timer ledleri yanib sonuyor 5dak yanib sondukden sonra yine islem yapmaga basliyor 5-10dak sonra yine dis unite durarak ayni ledler yanib sonuyor.
yardimlarinizi bekliyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
oparasyon ledi (1)
tımer ledi (2)
fan ledi (3)
turbo ledi (4)

ledşerin yanıp sönmesi ile arıza kodu bulunur....

Led 2......... Iç ünite sens.
Led 1+2..........iç ün. Boru sens.
Led 3...............iç ünite fan
led 1+3............ Gaz kaçağı
led 1+4............ Voltaj yüksek/alçak
led 1+2+3+4........elektronik kart hafızası silinmiş
 
Cok sag olasiniz abim.

oparasyon ledi (1)
tımer ledi (2)
fan ledi (3)
turbo ledi (4)

ledşerin yanıp sönmesi ile arıza kodu bulunur....

Led 2......... Iç ünite sens.
Led 1+2..........iç ün. Boru sens.
Led 3...............iç ünite fan
led 1+3............ Gaz kaçağı
led 1+4............ Voltaj yüksek/alçak
led 1+2+3+4........elektronik kart hafızası silinmiş
 
opretion yanan ve taymır yanan ya boru sensörü yada gaz.

diğeri ise basınç siviçi açılıodur oda gazdan dolayı