DÜn sitenin birine kablo çekmeye kıttık orda kompazasyon var. bizle alakalı degıl ama. sitenin teknıgı sorunu çözememiş. hidrafor kompazasyonu var reaktıf normal. ama aktıf kadar kapasıtıf işlemiş.sistemde ups yok sade pompa joker.kompanzanın akım trafo uçları ters düzmü kontrol edemedim mühürlü. röle devamlı kademe alıyor. rölenin markası klemsan Q acaba ne gıbı bı sorun var. cos fi 0. 98 yardımcı olursanız teşekkur ederim
Röle devamlı kompanzasyon devreye alıyorsa, muhtemelen akım trafosu ucları ters veya gerilim/akım ucları aynı fazda olmıyabilir. Kompanzasyon akım trafoları mühürlü bölgede olmaz. Bır daha kontrol etmenızde fayda var. Akım trf uclarını RKR klemenslerındende düzeltebilirsiniz..
Bu sorunun çözümünü bulduk. Arkadaş haberi yok kw gücü yüksek kademeli konpanzasyonu kw gücü düşük hidrafora baglamişlar. Devreye girdimi kademe yapıyor kondansatorler ama büyük kwar hepsi. Yükü değiştırıp sorunu çözdüler. Saygılar.