Vermiş olduğunuz linklere baktım. Ama hala aynı noktadayım.Direkt olarak sitedeki link üzerinden teyid edebileceğiniz üzere;
https://trimbox.com.tr/ym3expr-gold
1- Yüksek voltaja Karşı koruma
2-Voltaj peaklerine Karşı koruma
3- Nötr kopmasına karşı koruma (sizin tespit ettiğiniz)
4-Nötr-Faz karışmasına karşı koruma
5-Toprak-Faz teması durumunda Bozulmaz
gibi özellikleri web sitemizde mevcuttur.
Ayrıca yine web sitemizde; https://trimbox.com.tr/cozumler çözümler sayfasında hangi sorunda nasıl bir çözüm sunduğu da açıkça görülebilmektedir.
Daha detaylı, sesli ve görüntülü açıklamalı anlatımlar YouTube sayfamızda; https://www.youtube.com/channel/UCW97HoG_aoOemlonJAwvJEw
linkinde mevcuttur.
Asla polemik oluşturmak istediğinizi düşünmüyoruz. Bizim görevimiz, sizin sorularınıza, önerilerinize, yapıcı eleştirilerinize kulak vermek, yanıtlamak ve kendimizi böylece geliştirebilmektir.
Katkılarınız için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla...
Merhaba,Vermiş olduğunuz linklere baktım. Ama hala aynı noktadayım.
1- Nötr kopması durumunda yangın çıkmaz. Kötü temas kaynaklı yangın çıkabilir ki; bu faz içinde geçerli.. .
2- Faz-Nötr-Toprak birbiri arasındaki temas durumunda zaten KAR veya W-Otomat açacaktır. Trimbox'da KAR'ı açtırıyor.
3- Trimbox'ı elzem kılacak olan özellik... Yüksek voltaj ve Peaklardan korumaktır. Bu özelliğin olduğu Sitenizde ve Videolarda belirtiliyor.
Sokaktaki vatandaş için koruyor demeniz yeterli olabilir. AMA; Ben bunu nasıl yaptığını öğrenmek isterim. Maalesef bu konuda bir açıklama yok...
Yani Trimbox yüksek voltaj durumunda ne yapıyor...? Yine KAR'ı mı açtırıyor...? Sönümleme gibi bir özelliği mi var...? Tepki süresi nedir...?
Eğer KAR'ı açtırıyorsa, KAR açmadığı için Yüksek voltaj sebebi ile vatandaşın Cihazı yanarsa nasıl bir açıklama yapıyorsunuz... Burada Sn.Under Ground'ın yorumu önem kazanmıyor mu...?
Şu Yüksek Voltaj Olayına bir açıklama getirin Hemen 2 adet Sanayi tipi sipariş ettireceğim.
Bu raporu okuyunca gözlerim kocaman oldu . 14 kV gerilim uygulandığında sistemdeki cihazların normal çalışmasına devam ettiği beyan edilmiş . Eğer böyle bir durum gerçekten varsa tebrik edip bu arkadaşların ellerinden sıkmak lazım .Merhaba,
Sizin gibi ısrarcı teknik insanları görmek bizi çok mutlu ediyor. Şu konuda haklı olduğunuzu düşünüyor ki; vatandaş için yeterli, ama danışman için ekstra açıklama yapılması gerekiyor. Bu konuda 1. 2. ve underground haklı değilimi konuları için size bir video linki gönderiyorum. Eğer yine ikna olmazsanız, size veri vermeye devama edeceğimizden şüphe duymayın. En son genel merkeze davet ederiz ama
3. madde için size TSE'nin ODTÜ'ye geçici akreditasyon vererek yaptığı ölçümlerin belgesini gönderiyorum. Bu belgede fazlar arası, faz-nötr, faz-toprak aranasında 15kV, 20kA 8/20 mikrosaniye ve 1,2/50 mikrosaniye yıldırım darbesinde hem Trimbox'ın zarar görmediği, hem de sisteme paralel bağlı cihazların zarar görmediği testi başarıyla sonuçlanmıştır. Bu testi yapan hiçbir muadil sayılabilecek parafudr markası yoktur. Darbe sonrasında paralelde bağlı yükün zarar görmemesi esastır takdir edersiniz. Ama hiçbir parafudr testinde yük yoktur.Ekli dosyayı görüntüle 57198
Ama cihazlar çalışmaya devam ediyor beyan edilmiş . Öyle olsa sigorta atması lazım .Hocam Aşırı gerilim durumunda "Parafudr gibi davranıyor." Doğru mu anladım...?
Aşırı gerilim ve aşırı akım durumları birlikte oluşsa da farklı şeyler olduğundan, parafudr özelliği gösterdiği doğru, ancak ekstra aşırı gerilimi sönümleme(soğurma) kabiliyeti var.Hocam Aşırı gerilim durumunda "Parafudr gibi davranıyor." Doğru mu anladım...?
Eğer öyleyse Raporda "Soğurmak" kelimesi yanlış kullanılmıştır.
Benim bildiğim soğurmak; emerek içine çekmek anlamındadır (Bkz. TDK).
Ama derseniz ki; Çok Hızlı bir parafudr (Parafudrlardan bile daha hızlı) tebrik ederim...
Teşekkür ederiz.Bu raporu okuyunca gözlerim kocaman oldu . 14 kV gerilim uygulandığında sistemdeki cihazların normal çalışmasına devam ettiği beyan edilmiş . Eğer böyle bir durum gerçekten varsa tebrik edip bu arkadaşların ellerinden sıkmak lazım .
Sigortadan önce bağlanmışsa atmaz.Ama cihazlar çalışmaya devam ediyor beyan edilmiş . Öyle olsa sigorta atması lazım .
Sigorta çıkışına bağlanıyor. Test yapılırkende öyle bağlandı. O sistemin detayları da mevcut. Yani darbenin nasıl oluşturulduğu, hangi örnekleme metodu ile ölçüldüğü vb.Sigortadan önce bağlanmışsa atmaz.