Trafoya neden 2 kutuplu otomat sigorta takılır?

askb

Üye
Katılım
29 Mar 2008
Mesajlar
270
Puanları
1
Konum
Usa
Merhaba,
Çizdiğim bir projede,220vac/24vac 50va trafo kullanıyorum.Faz girişine ve 24 v çıkışına koruma amaçlı 1 fazlı otomat sigorta bağlıyorum.

Ama benzer projeler de gördüğüm kadarıyla,bu tür uygulamalar da Faz-Nötr girişine ve 24vac çıkışına 2kutuplu (Faz-Nötr) otomat bağlanıyor.

Trafoya sigorta baglanacagı zaman,Neden 2 Kutuplu Sigorta kullanılır.Bilen var mı? Acaba.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Cevabını Bilen kimse yok mu?
 
herhangi bir durumda nötr enerjilenirse enerjiyi kesmesi için .kısaca koruma amaçlı..
 
1.sizin bahsettiğiniz sistemde 2 uc arası gerilim 24 volt iki ucun herhangi birinde mutlaka gerilim olacaktır en güvenlisi ikisinide kesmek bu sebeten kullanmak en güzeli
2.220 volt faz nötr sistemlerinde ,gövde üzerinde kısa devre olmaması için kullanılıyor avupadan gelen makinalardada var bu sistem bir çeşit emniyet, nötr olmazsa çalışma yapılırken faz nötr kısa devresine karşı yapılıyor
 
Küçük güçlü trafoların çıkış uçlarına sigorta takılması çok önemlidir.Çıkışa bağlanacak köprü veya başka diyot uygulamalarında diyotların veya başka bir malzemenin kısadevre olması halinde trafo yanar.Çıkışa bağlanan sigorta trafoyu kurtarır.Girişe takılan sigorta ikinci emniyet supabı olarak görev yapar.Biraz espri olacak amma girişteki sigorta trafo yandıktan sonra atar.Girişe ve çıkışa sigorta takılarak yapılmış bir devre en uygun olarak yapılmış bir devredir.Kolay gelsin.
 
Sistem monofaze jeneratörden besleniyorsa nötr ucu olmayacaktır.Bu nedenle iki uçtanda enerjinin kesilmesi gerekir.
 
Sistem monofaze jeneratörden besleniyorsa nötr ucu olmayacaktır.Bu nedenle iki uçtanda enerjinin kesilmesi gerekir.

Sayın Alpernbugra Bey,
Burada iki uçtan da enerji kesilmesi derken faz ve nötr uclarini mi kastediyorsunuz. Bir de sistem monofaze jeneratörden besleniyorsa 1 kutuplu sigorta mi demek istediğiniz? Biraz daha aciklar misiniz lütfen?
 
Sayın Alpernbugra Bey,
Burada iki uçtan da enerji kesilmesi derken faz ve nötr uclarini mi kastediyorsunuz. Bir de sistem monofaze jeneratörden besleniyorsa 1 kutuplu sigorta mi demek istediğiniz? Biraz daha aciklar misiniz lütfen?

Monofaze jeneratörde faz ve nötr olmaz bu yüzden 2 kutuplu (faz+nötr kesmeli değil) sigorta kullanmak uygundur.
 
sayın askb bahsettiğiniz otomat 2pol w.otomattır
A.C ve D.C 3-6KA değerlerde mevcuttur piyasada
2pol otomatlarda nötr kesicili diye bir durum yoktur nötr kesicili diyebilmemiz için ya kaçak akım koruma rölesi yada 4pol devre kesici olmalıdır (3P+N)
bahsettiğiniz otomatlar piyasada 2 kutuplu olarak bilinir (SABİT BAĞLANTILI OLMAYAN REAL BAĞLANTIDA YANİ FİŞ İLE PRİZDEN ELEKTRİK ALINIYORSA TRAFONUN HANGİ UCUNA FAZ VEYA NÖTR GELECEĞİ MUAMMADIR) bu işe yeni başlayan meslektaşlarımız bu konudan esinlenerek toptancıdan nötr kesicili 2kutuplu sigorta istemesin
SAYGILAR
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…