1.sizin bahsettiğiniz sistemde 2 uc arası gerilim 24 volt iki ucun herhangi birinde mutlaka gerilim olacaktır en güvenlisi ikisinide kesmek bu sebeten kullanmak en güzeli 2.220 volt faz nötr sistemlerinde ,gövde üzerinde kısa devre olmaması için kullanılıyor avupadan gelen makinalardada var bu sistem bir çeşit emniyet, nötr olmazsa çalışma yapılırken faz nötr kısa devresine karşı yapılıyor
Küçük güçlü trafoların çıkış uçlarına sigorta takılması çok önemlidir.Çıkışa bağlanacak köprü veya başka diyot uygulamalarında diyotların veya başka bir malzemenin kısadevre olması halinde trafo yanar.Çıkışa bağlanan sigorta trafoyu kurtarır.Girişe takılan sigorta ikinci emniyet supabı olarak görev yapar.Biraz espri olacak amma girişteki sigorta trafo yandıktan sonra atar.Girişe ve çıkışa sigorta takılarak yapılmış bir devre en uygun olarak yapılmış bir devredir.Kolay gelsin.
Sayın Alpernbugra Bey,
Burada iki uçtan da enerji kesilmesi derken faz ve nötr uclarini mi kastediyorsunuz. Bir de sistem monofaze jeneratörden besleniyorsa 1 kutuplu sigorta mi demek istediğiniz? Biraz daha aciklar misiniz lütfen?
Sayın Alpernbugra Bey,
Burada iki uçtan da enerji kesilmesi derken faz ve nötr uclarini mi kastediyorsunuz. Bir de sistem monofaze jeneratörden besleniyorsa 1 kutuplu sigorta mi demek istediğiniz? Biraz daha aciklar misiniz lütfen?
sayın askb bahsettiğiniz otomat 2pol w.otomattır
A.C ve D.C 3-6KA değerlerde mevcuttur piyasada
2pol otomatlarda nötr kesicili diye bir durum yoktur nötr kesicili diyebilmemiz için ya kaçak akım koruma rölesi yada 4pol devre kesici olmalıdır (3P+N)
bahsettiğiniz otomatlar piyasada 2 kutuplu olarak bilinir (SABİT BAĞLANTILI OLMAYAN REAL BAĞLANTIDA YANİ FİŞ İLE PRİZDEN ELEKTRİK ALINIYORSA TRAFONUN HANGİ UCUNA FAZ VEYA NÖTR GELECEĞİ MUAMMADIR) bu işe yeni başlayan meslektaşlarımız bu konudan esinlenerek toptancıdan nötr kesicili 2kutuplu sigorta istemesin
SAYGILAR