Trafonun sabit kondasatorleri birkac gunde 1 yetmemeye basliyor enduktif yazmaya basliyor..

Kucuk.usta

Üye
Katılım
16 Ağu 2019
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
36
Mrb arkadaslar.bnm cozemefigim bir konu var ,sizin basinizda geldi mi sorayim.
Tas ocagi tesisi var ve 2 seneden beri calismiyor(lambalar haric).trafo 680kva dir ve sayac O.G tarafindan olcer(34.5kv).
Normal sartlarda sayaci takip ederek sabit kondasatoru koyuyorum 30kvar civarinda ve trafo bostayken ne enduktif ne de kapasitif yaziyor. Enerjiyi veriyorum tesise ve bu ayar boyle 5 6 gun gidiyor sonra enduktif yazmaya basliyor sayac.hesapliyorum saate 2 kvar 3 kvar standart enduktif yaxmaya basliyor(eksik).harcanan yuke bakiyorum 150kw gunluk standart,ama enduktifim yetmemeye basliyor ve mecburen hesaplayip kac eksikse ertesi gune sabit koyuyorum ör:3kvar ,1 2 gun normal gidiyor ve bu sefer fazla geliyor kapasitif yazmaya basliyor mecburen fazlaligi cikaryiyorum ama tesis uzakta oldugunda surekli 4 gunde 1 ,8 gunde 1 gitmek zorunda kaliyorum ve bu durum canimi skyor. Bnm gozlemledigim :köskun etrafinda su geldiginde yada yagmur yagdiginda trafonun enduktifi ya yetmiyor yada fazla geliyor. Trafo sayac arasinda 500m mesafe var yer alti kablosu gider. Topraklamaya olcuyorum yildiz noktasina akim yok. Kesinlikte bu olayi smart role yapmiyor .role duzgun calisyor.
Daha onceden basina gelen var mi cozume nasil uglasabilirim?
bazi gunlerde durduk yere 4kvar enfuktif yaziyor saate (eksik)ve bu ben gidene kadar devam eder(ertedi gune mudahale icin,3 saate 1 deger aliyorum normalde sayactan.)
Basina gelen varsa bole bir olay ltf aydinlatsin beni
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Mrb arkadaslar.bnm cozemefigim bir konu var ,sizin basinizda geldi mi sorayim.
Tas ocagi tesisi var ve 2 seneden beri calismiyor(lambalar haric).trafo 680kva dir ve sayac O.G tarafindan olcer(34.5kv).
Normal sartlarda sayaci takip ederek sabit kondasatoru koyuyorum 30kvar civarinda ve trafo bostayken ne enduktif ne de kapasitif yaziyor. Enerjiyi veriyorum tesise ve bu ayar boyle 5 6 gun gidiyor sonra enduktif yazmaya basliyor sayac.hesapliyorum saate 2 kvar 3 kvar standart enduktif yaxmaya basliyor(eksik).harcanan yuke bakiyorum 150kw gunluk standart,ama enduktifim yetmemeye basliyor ve mecburen hesaplayip kac eksikse ertesi gune sabit koyuyorum ör:3kvar ,1 2 gun normal gidiyor ve bu sefer fazla geliyor kapasitif yazmaya basliyor mecburen fazlaligi cikaryiyorum ama tesis uzakta oldugunda surekli 4 gunde 1 ,8 gunde 1 gitmek zorunda kaliyorum ve bu durum canimi skyor. Bnm gozlemledigim :köskun etrafinda su geldiginde yada yagmur yagdiginda trafonun enduktifi ya yetmiyor yada fazla geliyor. Trafo sayac arasinda 500m mesafe var yer alti kablosu gider. Topraklamaya olcuyorum yildiz noktasina akim yok. Kesinlikte bu olayi smart role yapmiyor .role duzgun calisyor.
Daha onceden basina gelen var mi cozume nasil uglasabilirim?
bazi gunlerde durduk yere 4kvar enfuktif yaziyor saate (eksik)ve bu ben gidene kadar devam eder(ertedi gune mudahale icin,3 saate 1 deger aliyorum normalde sayactan.)
Basina gelen varsa bole bir olay ltf aydinlatsin beni

Forumda bu konuya benzer çok konu tartışıldı isterseniz o konularıda bir inceleyin.Ben yine size bilgi vermeye çalışayım trafo sabit kondansatörü insanların kafasında trafoda sabit bir reaktif var bunu önlemek için konuluyor gibi bir algı oluşuyor ki bu tamamen hatalı bir düşüncedir.Çünkü trafonun boşta(primeri enerjili sekonderinde yok) ve tam yükte ki reaktifi değişkendir.Yağlı trafolar için konuşursak boşta trafo gücünün %0,7 si kadar tam yükte ise yaklaşık % uk sı kadar bir reaktif üretir.Buda dağıtım trafolarında yaklaşık %5-6 civarıdır.Yani 1000 kva yağlı trafonuz varsa 60 kvara kadar tam yükte reaktif üretebilir.

Çözüm olarak yüksüz durumdaki reaktif tespit edilerek sabit bırakılmalı sonra yük hesap edilerek ne kadar eksik kapasite ihtiyacı var tespit edilmelidir.Bundan sonra piyasadaki rölelerden entes,kael,gurup arge firmalarının röleleri bu durumu önleyebileceğiniz bir özelliği var röleyi ihtiyacı miktarında kapasitif bölgede çalıştırarak yapılabilir.Yada yüklerle birlikte devreye girecek kondansatör kademeleri oluşturulabilir.
 
680 kva için 30 kvar çok büyük.Öncelikle onu
5 kvardan başlayıp ( 5-7,5 ) takip edin.Kon-
dansatör,kompanzasyon akım trafosundan
önce bağlanmalıdır.
Akim trafolardan once bagli,sayaca anlik olcum ayar canli cektigimde 30 kvar denk geliyor +-1 kvar.5 7.5 10kvar takarsam saate 20 kvar enduktif yazar sayac saate.
 
Bizde de taş kırma tesisleri var ve bir adet 240ton/h kapasiteli asfalt plenti var. Bu türden O.G. ölçümlü tesislerde Akım bilgisi A.G'den alınarak yapılan kompanzasyonlar insanı kanser eder, ayar tutturamazsınız. Çünkü yük akımı arttıkça trafo sargılarından geçen akım artacak ve benzer oranda endüktif reaktifiniz de artacaktır. Röleyi kapasitif eksende bir değere ayarlamak çözüm değildir sebebi yükün azaldığı zamanlarda geceleri/hafta sonları sistem bu sefer kapasitif çalışır.
Bu tip durumlardan kurtulmanın iki çözüm yolu vardır.
1) Ölçüm O.G. ise; Sabit kondansatör dediğimiz olayı kademeli olarak yapmak kontaklı ampermetre kullanarak. (Ki buda oldukça zordur kontaklı ampermetrelerde en fazla iki kontak bulunur. 2 kademenin kafi gelmeme ihtimali yüksektir.Bir tane daha kullanmak gerekir.)
2) Ölçüm O.G. ise; Kesin çözüm bizim asfalt plentinde uyguladığımız gibi O.G.'den akım bilgisi alarak kompanzasyon yapmaktır. Endüktifde kapasitifte 3 yıldır %5'in altında.

Not: Trafonuzun 630kVA ve ölçüm O.G. olduğunu belirtmişsiniz, yasa yönetmelik 630kVA'ya kadar AG ölçüm, 630kVA ve üzeri O.G. ölçüm dese de 630kVA trafoda AG ölçümlü yerlerde ! gördüğüm için ölçümünüz "O.G ise" notunu düşmek zorunda kaldım.
 
Son düzenleme:
Bizde de taş kırma tesisleri var ve bir adet 240ton/h kapasiteli asfalt plenti var. Bu türden O.G. ölçümlü tesislerde Akım bilgisi A.G'den alınarak yapılan kompanzasyonlar insanı kanser eder, ayar tutturamazsınız. Çünkü yük akımı arttıkça trafo sargılarından geçen akım artacak ve benzer oranda endüktif reaktifiniz de artacaktır. Röleyi kapasitif eksende bir değere ayarlamak çözüm değildir sebebi yükün azaldığı zamanlarda geceleri/hafta sonları sistem bu sefer kapasitif çalışır.
Bu tip durumlardan kurtulmanın iki çözüm yolu vardır.
1) Ölçüm O.G. ise; Sabit kondansatör dediğimiz olayı kademeli olarak yapmak kontaklı ampermetre kullanarak. (Ki buda oldukça zordur kontaklı ampermetrelerde en fazla iki kontak bulunur. 2 kademenin kafi gelmeme ihtimali yüksektir.Bir tane daha kullanmak gerekir.)
2) Ölçüm O.G. ise; Kesin çözüm bizim asfalt plentinde uyguladığımız gibi O.G.'den akım bilgisi alarak kompanzasyon yapmaktır. Endüktifde kapasitifte 3 yıldır %5'in altında.

Not: Trafonuzun 630kVA ve ölçüm O.G. olduğunu belirtmişsiniz, yasa yönetmelik 630kVA'ya kadar AG ölçüm, 630kVA ve üzeri O.G. ölçüm dese de 630kVA trafoda AG ölçümlü yerlerde ! gördüğüm için ölçümünüz "O.G ise" notunu düşmek zorunda kaldım.
Cvp icin tesekurler. Trafo etiketinden aklima kalan maksimim amper var o da 1000 amper dir.bundan yola cikarak 630 kva yazdim.olcum O.G tarafindadir .ve size sormak istedigim O.G tarafina Nasil akim bilgisi alacaz?normalde A.G tarafi kompazasyon 1250/5akim trafolari var ,bu sistemi komple O.G tarafina tasimamiz gerekir?O.G Tarafina kompanzasyon yapmak riskli olmaz midir?
2)kontakli ampermetre A.G tarafina akim ttafosundan once baglayip ayni zamanda sabitlerle beraber calisma sansi var mi?mesela +-2kvar oynamam var?yoksa onu kullanmaknicin butun kondasator sabitleri iptal etmek mi gerekir?
 
Son düzenleme:
Cvp icin tesekurler. Trafo etiketinden aklima kalan maksimim amper var o da 1000 amper dir.bundan yola cikarak 630 kva yazdim.olcum O.G tarafindadir .ve size sormak istedigim O.G tarafina Nasil akim bilgisi alacaz?normalde A.G tarafi kompazasyon 1250/5akim trafolari var ,bu sistemi komple O.G tarafina tasimamiz gerekir?O.G Tarafina kompanzasyon yapmak riskli olmaz midir?
2)kontakli ampermetre A.G tarafina akim ttafosundan once baglayip ayni zamanda sabitlerle beraber calisma sansi var mi?mesela +-2kvar oynamam var?yoksa onu kullanmaknicin butun kondasator sabitleri iptal etmek mi gerekir?

800kVA trafonun anma akımı 1156A dolayısıyla sizin trafo 630kVA üzerinde muhtemelen neyse bu önemli değil. O.G.'den akım bilgisi almak için Trafonun O.G. buşinglerine bağlı xlpe kablolar sökülerek toroidal akım trafoları geçirilecek. Yani sadece akım bilgisi O.G.'den alınmış olunacak kompanzasyon A.G tarafından olacak mevcut sisteminiz korunacak(Röle değişecek). Böylelikle sabit probleminizde ortadan kalkmış olacak (sabit kondansatör bağlamayacaksınız.)
Kontaklı ampermetre mevzusu şöyle A.G. akım trafolarına bağlayacağınız kontaklı ampermetre set ettiğiniz değeri geçtiğinde kontağını kapatacak ve kontaktörle sisteme kondansatör bağlanmış olacak. Yük akımı arttıkça sabit kondansatör ihtiyacı da artacağından bu kontaklı ampermetre ile sağlanmış olacak.
O.G. referanslı kompanzasyon sistemi kurmanızı tavsiye ederim sistemi bir kez kurdurun ve bir daha bu sıkıntılardan ebedi kurtulun.
http://gruparge.com/content/document/SMART_18CL_OG_X1A_X5A_COM_BAGLANTI_SEMASI.pdf
http://gruparge.com/content/document/Smart_SVC_Reaktif_Role_OG_Tek_Hat_Semasi.pdf

 
Son düzenleme:
800kVA trafonun anma akımı 1156A dolayısıyla sizin trafo 630kVA üzerinde muhtemelen neyse bu önemli değil. O.G.'den akım bilgisi almak için Trafonun O.G. buşinglerine bağlı xlpe kablolar sökülerek toroidal akım trafoları geçirilecek. Yani sadece akım bilgisi O.G.'den alınmış olunacak kompanzasyon A.G tarafından olacak mevcut sisteminiz korunacak(Röle değişecek). Böylelikle sabit probleminizde ortadan kalkmış olacak (sabit kondansatör bağlamayacaksınız.)
Kontaklı ampermetre mevzusu şöyle A.G. akım trafolarına bağlayacağınız kontaklı ampermetre set ettiğiniz değeri geçtiğinde kontağını kapatacak ve kontaktörle sisteme kondansatör bağlanmış olacak. Yük akımı arttıkça sabit kondansatör ihtiyacı da artacağından bu kontaklı ampermetre ile sağlanmış olacak.
O.G. referanslı kompanzasyon sistemi kurmanızı tavsiye ederim sistemi bir kez kurdurun ve bir daha bu sıkıntılardan ebedi kurtulun.
http://gruparge.com/content/document/SMART_18CL_OG_X1A_X5A_COM_BAGLANTI_SEMASI.pdf
http://gruparge.com/content/document/Smart_SVC_Reaktif_Role_OG_Tek_Hat_Semasi.pdf

Anladim OG akim bilgisi daha mantikli geldi.Muhtemelen roleyi degistiririz OG1 olandan aliriz yoksa fabrikada ve 3 tane teroid akim trafosu almak mantikli.
Tskurler cvp icin. 2 seneden beri tesis calismadigindan beri bu zipirtiyla ugrasiyom cin iskencesi gibi
 
Merak ettıgım için soruyorum, OG den akım ölçerken , dengeli yük/tesıs ıse tek akım tarfosu yeterlimidir.
 
Merak ettıgım için soruyorum, OG den akım ölçerken , dengeli yük/tesıs ıse tek akım tarfosu yeterlimidir.
Güzel bir sual namık abi dediğiniz gibi primer devrede trafonun delta/star olmasından mütevellit büyük farklar oluşmamakta lakin minik farklarda AG tarafında daha büyük değerlere tekabül etmekte birde her fazın (endüktif/kapasitif) faz açısı farklı olabiliyor neticede bu sistemde de tek fazlı kondansatör ve sürücülü reaktör bulunmakta. Bu yüzden her faza bir adet akim trafosu gereklidir diyorum.
 