Trafonun sabit kondasatorleri birkac gunde 1 yetmemeye basliyor enduktif yazmaya basliyor..

Konu Sah
Kucuk.usta

Kucuk.usta

Üye
Katılım
16 Ağu 2019
Mesajlar
5
Puanları
3
Yaş
32
Merak ettıgım için soruyorum, OG den akım ölçerken , dengeli yük/tesıs ıse tek akım tarfosu yeterlimidir.
Dostum O.g birak A.G den tek akim trafosu vardi,sozde 2 motor calistiracak ve lambalari o bile ceza getirebiliyodu kafayi cizdiriyodu.ihtiyaci kondasatoru ceker isi bitinde birakmaz...tabi buda roleyle alakali
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,373
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Aman Allahım :oops: Tevellütten kalmış, tedavülden kalkmış A.G. tek akım trafolu röle o_O inanamıyorum !

Sizin oralarda hiç elektrikçi yok muydu?
 
Son düzenleme:

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,550
Puanları
1,859
Yaş
70
Konum
İZMİR
Güzel bir sual namık abi dediğiniz gibi primer devrede trafonun delta/star olmasından mütevellit büyük farklar oluşmamakta lakin minik farklarda AG tarafında daha büyük değerlere tekabül etmekte birde her fazın (endüktif/kapasitif) faz açısı farklı olabiliyor neticede bu sistemde de tek fazlı kondansatör ve sürücülü reaktör bulunmakta. Bu yüzden her faza bir adet akim trafosu gereklidir diyorum.
Soruyu sormaktan amacım, bildiğimiz unuttulan bilgileri tekrarlamak yenı katılan arkadasların da konuya fakıv olması idi.
Konu, OG den ölçme olunca, "syn kralkobra" nında dediği gibi üçgen baglı prımer sargılardan akım ölçülüyor. En azından ıkı fazı kontrol /ölçüm yapılıyor. Taş kırma tesisi oluncada hep uc faz motor dengeli yük olarak düşündüm. Yani, işyerıne özel..
Daha dogrusu, kırıcı konkasör olan yerlerde, klasık röle sorunu çözmez, bunuda ılave edelim.
Röle yuku algılayana kadar, motor yukden cıkar boşda calısrı, röle bu sferde aldıgı kondansatörü cıkarmaya ugrasır, Bu kısır döngü devam eder.
Benım yaptıgım çözüm, merkezı kompanzasyon yanında, bu tip makınaların motorlarına, lokal kompansazyon yapmaktı, ve sorunu öyle çözdum.
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,550
Puanları
1,859
Yaş
70
Konum
İZMİR
Dostum O.g birak A.G den tek akim trafosu vardi,sozde 2 motor calistiracak ve lambalari o bile ceza getirebiliyodu kafayi cizdiriyodu.ihtiyaci kondasatoru ceker isi bitinde birakmaz...tabi buda roleyle alakali
Dostum demekle samıyetınızede tesekkur ederım ayrıca, Müh .oldugunuzu düşünüyor ve dostunuz omaklada gurur duyuyorum
 