Adaptasyon trafoları 2 sebepten kullanılır. (bahsedilen 380/220 V trafo)
1) Beslenen devreyi ana devreden izole etmek için:Bu durumda trafonun çıkış tarafı (bu konuda 220 V tarafı) topraklanmaz. 220 volt tarafında faz ve nötr ayrımı olmaz. Bu uygulamada kullanıcının çarpılması için her iki ucada aynı anda temas etmesi gerekir.
2) Arıza akımını sınırlamak için :Bu uygulamada çıkış uçlarından birisi topraklanır. Topraklanan uç nötr olur. Cihazlarda meydana gelecek arıza akımlarının sistem üzerinde büyük çaplı tahribata sebep olması engellenir.Ayrıca daha küçük kısadevre akımlarına sahip malzemenin kullanılmasına izin verir . Buda maliyet avantajı yaratır.
Kolay gelsin...........