Kardeş tabiki olabilir.yalnız giriş geriliminide kontrol etmen gerek.
 
trafoların üzerinde hangi kademede ne kadar gerilim olursa 400 Volta veya 380 Volta dönüştürür şekilndeki etiket bazen insanların kafalarını karıştırabiliyor. Bu yüzden kademelerin çevirme oranlarını bir kenara yazar isek istediğimiz gerilimi almak daha kolay olur. istediğimiz gerilim 400 Volt ise ve de giriş gerilimimiz 34500 Volt ise işimize yarayan kademeyi çevirme oranlarından daha kolay buluruz
 
paylaşımlar güzel o.g ugraşan bütün arkadaşlarıma dicem odur ki her ihtimali gözden geçirelim o.g kestikten sonra bile lütfen biraz bekleyin endeksler bile çok korkunç sonuçlar dogurabiliyor
 
Sayin Hakan1948 sizin 360volt okumaniz ,trafo uzerinden kademesini yukseltebilirsiniz,yanliz primer uzerindeki volt kac volt oldugunu ve trafo uzerindeki plakade gosterdigi 1-2-3-4-5 tane kademe ayari gosteriyor,ayari yukselterek tabii enerjiyi kestikten sonra yapin bunu kademe kademe yukseltin ve deneyin.380 veya 390 volt oluncaya kadar......

sonra bana mail atin...mtahsin54@hotmail.com
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Fabrika trafo merkezine uzak ise tabi ki olabilir. Denemede fayda var.Ama dikkat et 8 mva ya kadar olan pek çok 36/0.4kv güç trafosunda manuel olarak kademe değiştirilir burada ki tek şart mutlak enerji kesik olacak.
 
kademe düşürdükce ag gerilim artar.yazın tedaş çıkışları genelde düşer yük ve sıcaklıktan geneldede trafo 5 kademeli ise 3 normali budur bu degerler sizdeki kadar düşükse tabi etiket degerlerinden kontrol edilmeli kademe azaltılır gerilim 400 kadar çıkarılır..bi de bölgesel tedaş yük hakkında fikir idinip yani 2 ise 3 yapılır yoksa 425 kadar çıkar bu deger oda işletmeler için saglıklı degil bence. kgelsin
 
Kesinlikle bunu isimizin her kademesinde yapmak gerekiyor. cunku hata kaldirmayacak bir is yapiyoruz. Bundan dolayidirki uluslararasi standartlarda her zaman SAFETY FIRST denir. Saygilar
 
örnek olarak trafo 3 kademe voltaj 420 voltta 4 kademeye alınır voltaj 370 ise 2 kademeye alınır
 
merhaba.trofoda kademe değiştirme yaparken sizin yazınıza rastladım.anlamadığım nokta şu.hesaplama yaparken sarım sayılarını kullanmamışsınız .Hoş zaten etikette bi sarım sayısıda görmedim.ben gerilim ve sarım yoluyla işlem yapılıyor zannediyordum yani hesabı anlamadım.diğer sorum anlatımda üstte kademe arttıkça gerilim artıyor ama altta anlatımda hesap yapılan kısımda kademe arttıkça gerilim azalıyor.acaba AG için OG için YG için trafoda kademe ayarı farklı mı.Çok teşekkür ederim.
 