Herkese merhaba.
Resimdeki trafo direğinin tipi nedir.t15 ise t25 ile değiştirsek böyle bişeyin tekrar olmasını engelleyebilir miyiz.
Aynı sorum taşıyıcı direk için de geçerli.Direğin tipi ve traversin tipi nedir.travers biraz büyük gibi görünüyor.yıkılma nedeni bu olabilir mi?Hat çok uzun değil 6 direk var trafo ve hat başı dahil.Veya başka önerisi olan varsa öğrenmek isterim.Yardımlarınız için teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • DSC_0499.JPG
    DSC_0499.JPG
    190.9 KB · Görüntüleme: 141
  • DSC_0480.JPG
    DSC_0480.JPG
    192.3 KB · Görüntüleme: 145
bizim evin yanındaki direğin de kabloları geçen kışın kopmuştu, yapan arkadaşlara sormuştum hava eksiye düşünce hat gerildiğinden koptuğunu söylemişlerdi.
belki burdaki sorunda aynı şeydir, yeterli uzunluk hesabı yapılmadıysa
 
buz yükü hesaplarında buna baglı olarak direk çeşitlerinde problem olabilir. Direk çeşitlerinde değişim yapılarak problem çözülecektir
 
Hattın sehimi iyi ayarlanmamış,ısı düşünce birde kar-buz yükü binince direk dayanamamış.Benim görüşüm yılların verdiği tecrübeye göredir.Direk ve traversin hatalı seçilmesi küçük bir ihtimal.Geçmiş olsun ,kolay gelsin
 
Sehimin doğru ayarlandığından nasıl emin olabiliriz?Göz kararı mı yapılıyor yoksa başka yöntemleri var mı?Bilgilendirirseniz çok memnun olurum.Isparta Yalvaç mevkiinde bulunuyor burası.
 
Sehim çetveli çıkarılmış olması lazım proje aşamasında ama swollow telde sehimi teli çeken bir tel ustası rahatlıkla ekipmansız alır günün sonunda her sonuç buz yükü ve direk çeşidine çıkacaktır.
 