Öncelikli olarak Topraklamalar yönetmeliğinin ve EMO'nın işletme ve koruma topraklamalarının birleştirilmesini tavsiye ettiğini belirtmek isterim.
Uygulamada trafo gövdesi ile yıldız buşingi galvaniz kaplı çelik şerit ile birleştirilmektedir.Aynı bağlantı noktasından 1x50mm2 çıplak bakır kablo ile topraklama kazıklarına irtibatlayacaksınız.
Kaç kazık kullanacağınız ölçüm neticesinde 2ohm altını kaç tanesi ile sağlayabildiğinize göre değişir.
Kazıklar 1 1/4 '' 2,4metre boyunda galvaniz boru olmalıdır.Yönetmeliğe göre kazıklar arası mesafe-kazık boyu A ise-2A olmalıdır.
Parafadur topraklaması 20metre uzakta olmalıdır