İşim gereği topraklama ölçümü yapıyorum buna istinaden rapor hazırlıyorum ancak takıldığımbir husus var.
Sınır değer (RA) hesaplanırken yönetmelik 50V yada 25V baz alınır demiş.Yapılan raporlardada bazı elk.müh. 25V bazıları 50V baz almış bu neye göre belirleniyor.
Birde hesaplama yaparken
RA/Ia formülündenmi yararlanıyoruz ?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Alçak Gerilim Tesislerinde Dolaylı Temasa Karşı Koruma
.........
.........
Not 2: Özel tesislerde veya iletken olmayan mahallerde ayırma süresinin ve gerilimin daha düşük değerleri gerekli görülebilir.
Çizelge-12 Hata akımı koruma düzenlerinin anma hata akımı IDn ve işletme elemanlarının gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci RA
Topraklama direnci
Anma hata akımı
IDn
mA
10
30
100
300
500
İşletme elemanlarının gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci
RA
UL=50 V için
W
5000
1666
500
166
100
UL=25 V için
W
2500
833
250
83
50
s İşaretli 1) seçici hata akımı koruma düzenlerinin arkasındaki işletme elemanlarının gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci
RA
UL=50 V için
W
--
--
250
83
50
UL=25 V için
W
--
--
125
41
25
1) Bu tip hata akımı koruma düzenlerinin üzerinde izin verilen en büyük direnç değerleri belirtilmiştir.
Bu değerler RA = ( UL / 2 IDn ) bağıntısıyla belirlenir.
Teşekkürler ancak burdan özel tesislerde 25 Volt'a göre hesap yapılması gerektiği açıkça belirtilmemiş. Daha düşük değerler seçilebilir denilmiş, bu durumda 40 Volt seçilmesinde de bir beis olmamalı. Ayrıca özel tesis tanımından doğrudan "nemli" yerler anlamak ne kadar doğru?
Teşekkürler ancak burdan özel tesisler de 25 Volt'a göre hesap yapılması gerektiği açıkça belirtilmemiş. Daha düşük değerler seçilebilir demiş, bu durumda 40 Volt'da seçilmesinde bir beis olmamalı. Ayrıca özel tesis tanımından doğrudan "nemli" yerler anlmak ne kadar doğru?
Kanunlarımız, yönetmeliklerimiz maalesef genellikle muğlak. Dediğiniz gibi yönetmelikte açıkça belirtilmiş bir tanımlama yer almıyor. Yönetmelik içinde başka bir kanuna, yönetmeliğe, standarda vb. atıf yapılmış oradan çıkarımda bulunarak o rakamlar yazılmıştır. Şantiyeler ve tarımsal alanlarda 25V değeri alınır kabulü var ancak yönetmelikte bu ifade doğrudan belirtilmemiş.
ÖZEL TESİS in tanımı: Böyle farklı özel işlerin yapıldığı yerler.. Bazı fabrikalarda bazı bölümlerde zeminde makinelerden kaynaklı su vardır.
Tesisin o bölümündeki hesaplamalarda, işten kaynaklı yerlerde su varsa 25v alınabilir..