Toplam 300kW Kompresörlerde Gerilim Düşümü Problemi.

arkadaşlar,
yaptığımız incelemelerde cihaz üzerinde aperaj değerlerinin sürekli değiştiğini ve fazlar arası düzensizlik meydana geldiğini gördük.
yani olay cosq değerinin cihaz üzerinde darmadağın olması.
bu da 200 metrelik kablo üzerinden bozuk olarak geçtiği için gerilim düşümü gerçekleşiyor. kondansatör öneren arkadaşlar bu konuda haklı.
gerilim düşümü hesabına cosq de bir bileşen olarak giriyor.

karar verdik, cihazların yanına adam akıllı bir kompanzasyon sistemi kuracağız.
ne zaman yaparız bilmiyorum ama sonucu paylaşırım.
teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
celik_cpu arkadaşım şema için saol.
 
NİHAYET UYGULAMAYI YAPTIK....

Arkadaşlar,
tartışmamız yaz sonuna geldiği için uygulamaya geçememiştik ama sistemi şimdi devreye aldık.
cihazların yanına harici bir pano kurduk.
her kompresöre ait 50 kVar lık toplam 6 kondansatör kullandık.
kondansatörleri kompanzasyon kontaktörleri ile cihaz üzerindeki ana baraya irtibatlandırdık.
kontaktör kumandalarını kompresör kontaktörlerinden aldık.
sonuçta her kompresör devreye girdiğinde sisteme 50kVar kondansatör ekleniyor.

ve sonuç,
sistem hava koşulları nedeniyle %50 kapasitede çalışıyor, henüz tam yükleme yapamadık,
kompanzasyon panosu ana şalteri kapalı iken cihazların üzerinde ölçülen voltaj ortalama 358V.
kompanzasyon şalteri kaldırıldığında yaklaşık 370V.
trafo çıkışı 385V.
görünen o ki sistem başarılı olmuş.
cihazlar tam kapasite çalışmaya başlayınca gerilim düşümümüz ne olacak çok merak ediyorum.
yine ölçüm yapıp burada yazarım.

sayenizde daha önce 100.000TL den fazla maliyetli hasarlara sebep olmuş ciddi bir sorunu çözdük.

Hepinize teşekkürler.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…