Tia Portalda 1den fazla cihazla RS-485 üzerinden iletişim kurarken, sorguları hangi düzenle yapmalıyız? Döngüyü kendimiz mi oluşturmalıyız? Yoksa özel bir register ve ya kütüphane gibi neyse var mı? Ve ya 1 cihaza 1den fazla da sorgu göndere biliriz. Bu zaman da sorguların üst üste düşmemesi için ne yapıyoruz?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
ben şöyle yapmıştım.
MB_MASTER komutunu her slave için alt alta ekledim. bu komutun işi bittiğinde true olan DONE diye bir çıkışı var.
Bu çıkış true olduğunda bir sonraki MB_MASTER komutunun sorgu yapmasına izin verdim.
böylece kapalı bir döngüde sırayla sorgu yaptım.

Bu ardışık sistemi kurmanın başka yolarıda var ,indexli çalışma gibi.
 