Tesisat için uygun kablo kullanimi

Batuhanbg

Üye
Katılım
20 Ocak 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
22
Oncelikle araniza yeni katildim 2 yildir ozel bir isletmede elektrik bakim personeliyim, fabrima tasindigi icin tüm bina makine ve ofislerin elektrik tesisatink yaptik, ofisler icin ana besleme hattini 4-2,5 kablo kullandık, malum hava soguk oldugu ve fabrika yeni oldugu icin dogalgaz henuz acilmadi ve calisanlar ufo ile ısınıyor, bir odada 2 den fazla ufo calistiriliyor ve notr kablosu asiri isiniyor ufolari cikarttik asiri akim ceken bi alet cihaz olmamasina ragmen 2. Kez notr kablosu ek yerinden patladi malum icerde prizlerde de notr gittigi icin mudurlerin bilgisayarlari yandi :) ayni sekilde tesisattaki faz ve notr kablolarını 2.5 mm antigron kablo ile degistirsek sorunun onune geçebilir miyiz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

elek

Paylaşımcı üye
Katılım
24 May 2006
Mesajlar
2,676
Puanları
143
..önce proje yapılır.Besleme kablosu 2.5 luk neden seçtiniz?
Topraklama kablosuda çekilmeli..
 
Katılım
31 Mar 2015
Mesajlar
258
Puanları
6
Yaş
22
Ufoların 1 tanesi 3000 watt desek 2 tanesi 6000 watt yapar + bilgisayarlar iç aydınlatma vs. en az 30 amper
mesafede uzunsa 2.5 nyaf kablo kullanmıssınız galiba normal olarak kablo yetmeyecektir.
 
Konu Sah

Batuhanbg

Üye
Katılım
20 Ocak 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
22
..önce proje yapılır.Besleme kablosu 2.5 luk neden seçtiniz?
Topraklama kablosuda çekilmeli..
Topraklama kablosu zaten çekili , isindigi icin sadece faz ve notru antigron yapmayi dusunuyorum, normalde ufolar planda yoktu 2.5 kablo da ideal bi tesisat icin
Ufoların 1 tanesi 3000 watt desek 2 tanesi 6000 watt yapar + bilgisayarlar iç aydınlatma vs. en az 30 amper
mesafede uzunsa 2.5 nyaf kablo kullanmıssınız galiba normal olarak kablo yetmeyecektir.
Evet mesafe biraz uzun,ufolar planda yoktu esasinda o yuzden 2.5 kablo kullandık, nyaf kablo kullanmadik ama nyafa cevirmeyi planliyorum kesit olarak 2.5 tekrardan yeterli mi acaba yoksa 4 luk kablo mu secmeliyim ufolar artik kullanilmayacak sadece bilgisayarlar ve ic aydinlatma ve genel ofis malzemeleri fotokopi vs.
 

çaylakelektrikçi

Paylaşımcı üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
958
Puanları
106
Yaş
25
Topraklama kablosu zaten çekili , isindigi icin sadece faz ve notru antigron yapmayi dusunuyorum, normalde ufolar planda yoktu 2.5 kablo da ideal bi tesisat icin

Evet mesafe biraz uzun,ufolar planda yoktu esasinda o yuzden 2.5 kablo kullandık, nyaf kablo kullanmadik ama nyafa cevirmeyi planliyorum kesit olarak 2.5 tekrardan yeterli mi acaba yoksa 4 luk kablo mu secmeliyim ufolar artik kullanilmayacak sadece bilgisayarlar ve ic aydinlatma ve genel ofis malzemeleri fotokopi vs.
2.5 mm antigron olunca daha mi fazla akim taşıyor sanıyorsunuz.?..
Ttr nya antigron kablodan daha fazla akim tasir..
 
Konu Sah

Batuhanbg

Üye
Katılım
20 Ocak 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
22
2.5 mm antigron olunca daha mi fazla akim taşıyor sanıyorsunuz.?..
Ttr nya antigron kablodan daha fazla akim tasir..
Ttr nya kablo ile tesisati yeniledim kablolar antigrona gore daha cabuk isinip eriyor, bu gun yeniledik tamamen antigron yaptık sorun ortadan kalkmis durumda ısınma minimuma indi onumuzdeki gunlerde problem acacak mi bakacagiz
 