Bu ürünü, Zelio soft isimli software kullanarak PC 'den programlayabiliyoruz.
Peki zelio soft üzerinden ürünün o anki durumunu (hangi çıkışlar / girişler aktif) görebilir miyiz? Ayrıca PC ekranından istediğimiz giriş ve çıkışları aktif/pasif hale getirebilir miyiz?
Siemens 'in LOGO 'su için LOGO comfort üzerinden sadece program yazılıp, ürüne aktarılıyor. Animate de edebiliyoruz. Ancak Ürün çalışırken o anki durumu görüntülenemiyor ve giriş/çıkışara müdahale edilemiyor.
Lütfen Telemecanique - Zelio kullanan arkadaşlar yardımcı olsun.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Bu ürünü, Zelio soft isimli software kullanarak PC 'den programlayabiliyoruz.
Peki zelio soft üzerinden ürünün o anki durumunu (hangi çıkışlar / girişler aktif) görebilir miyiz? Ayrıca PC ekranından istediğimiz giriş ve çıkışları aktif/pasif hale getirebilir miyiz?
Siemens 'in LOGO 'su için LOGO comfort üzerinden sadece program yazılıp, ürüne aktarılıyor. Animate de edebiliyoruz. Ancak Ürün çalışırken o anki durumu görüntülenemiyor ve giriş/çıkışara müdahale edilemiyor.
Lütfen Telemecanique - Zelio kullanan arkadaşlar yardımcı olsun.
Tüm giriş ve çıkışları gözlemleyebilir müdahale edebilirsin.En basitinden BİSTABLE bloğunu röle RUN iken COMMAND girişini giriş bağlantısı üzerinde mause basılı tutarsan aktifleştirir.Bırakırsan pasifleşir.Yine aktif olan bloğu RESET girişini tıklarsan pasifleşir.Timer'ları RUN konumundayken bile zamanına müdahale edebilirsin.Kullanma kavuzunu iyi incele örnekleri bire bir uygula ve simule et.
Siemens 0ba4 ten sonraki versiyonlarda program çalışırken online olarak takip edebilirsin fakat değşiklik yapamazssın.
Zelioda çok az uğraşmama rağmen onlne bağlantıyı görmedim.
Zaten yeni versiyona geçince kablo değşikliği yaptıktan sonra zelio ile ilgili bütün hevesim kırıldı.
Çalışma modunu "Monitoring" yaparsanız, hem anlık olarak giriş ve çıkışları gözlemlersiniz, hem de istediğiniz müdahaleyi yapabilirsiniz. Bilgisayar ekranından bir çıkışı çalışır hale getirebilir, girişlere sanal olarak 1 işareti gönderebilirsiniz.
Ladder diyagramı kullandığın sürece cihaza dışarıdan müdahale edebilmen mümkün.Menü kısmından istediğin ayarları yapabilirsin. Eğer hala sorunun çözülmediyse program çalışırken cihaz üzerinde ne gibi değişiklikler yapmak istediğini yazarsan müdahale sırasını yazabiliriz.
İyi çalışmalar....