Tedaş fazların yerini değiştirmiş endüktif miktarda yükselme kapasitifte düşme oldu

Arkadaş, yazısında, sayac ekranında 1-2-3 ledlerının yanıp söndüğünü belirtimiş. Bu durumda sayaç faz sırası ters bilgisi verıyor ve yanlış ölçüm yapıyor.Bence sayac öncesı fazları düzeltmesi gerek. Benım basıma geldı bır kompansazyon 5-6 yıldır düzende değilmiş süreklı ceza ödenmiş. sayaçda faz sırası ikazı verdı, düzeltildi, sistem normale dönmüşdü..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Şu anda Ede marka reaktif güç rölesi takıldı ve sistem eskisinden de güzel çalışmakta. Tedaşın faz sırasını değiştirmesi zannedersem kompanzasyonda pek te farklılık göstermiyor. Bizim kompanzasyon sistemi eski olup tek akım trafosuyla ölçüm yapmaktaydı şimdi 3 akım trafosu ile ölçüm yapıyor ve ede marka röle kondansatör gruplarını sırasıyla değil karışık şekilde çalıştırabiliyor. eski güç rölesi bi şekilde bozulmuş kafasına göre çalışıyomuş sorun bu şekilde çözüldü sayaç hala ters bağlı çalışmakta :)
 
Değerli arkadaşlar,

Tedaş direkten veya başka bir merkezden faz sırasını değiştirdiği zaman sayacın tüketimi yazması konusunda hiçbir etkisi yoktur ve doğru yazar. Neden mi? Çünkü sayacın ölçüm aldığı referans noktası akım trafosu ve gerilim için aynı noktadır. Dolayısıyla referanslar aynı nokta olduğundan sayaç doğru yazacaktır.

Ama reaktif röle için şartlar aynı değildir. Sebep mi? Çünkü bütün panocu firmalar, reaktif rölenin gerilim referans noktasını kompakt şalterden sonra almaktadırlar. Haliyle tedaş fazların yerini değiştirdiği zaman reaktif röleye gelen faz sırası akım sırası birbiri ile uyuşmayacaktır.

Faz sırası değişse bile reaktif röle doğru yazar diyen arkadaşlarımız malesef yanılıyor.

Çözümü kendi haline bırakmak değildir. Mutlaka ama mutlaka reaktif rölenin marka modele göre gerekli işlemleri yerine getirmek gerekiyor. Resim ekleyemediğim için şemasını görmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Marmara Elektrik Enerji Danmanlk - Garantili kompanzasyon
 
benim bir iki sorum var

1 sayacda faz siralari degisti ise bu gelen faturayi nasil etkiler saten 3 adet fazi sayiyor yonleri degil siralari degisse fark etmez diye biliyorum zaten sayacta R S T giris yok ki l1 l2 l3 var

2 sanirim degisim de olsa bu sayactan once olacak yani akim trafolari ve rolenin aldigi bilgiler ayni r nin degerleri r ye bagli degilmi yada degisti s yada t oldu fark etmez ama akim trofosundan sonra degisiklik varsa o zaman sapitir en kotu ihtimalle 6 kablonun yeri akim trafosundan degisir sorun cozulur

3 sayaca giren akim trofosunun uclari degismeden nasil hata veriyor

4 sen zaten trifaze yuk olan bir sistemde 1 tek akim trofosu kullanmissin tabiki yapildigi yili bilmiyorum o sartlar ile uygun olabilirdi ancak su anda elektrik firmalari degerleri yuzde 14 e kadar cekti bu durumdada bir cok isletme ceza oduyor bunlarin artik 3 akim trafosu ve iyi bir sisteme ihtiaci var

5 son olarak sunu merak ediyorum cos degeri %14 un ustune cikarsa ceza yiyoruz diyelimki cos degero % 10 oldugunda aylik 10.000 lira oduyoruz faturada cos degeri 0 tabiki sifir cok zor bireysel kompanzasyon disinda ama var sayalik 0 olursa fatiramiz degisecekmi degisirse ne oranda degisecek

bu gun en kaliteli bir akim trafosu ile 18 kademe diyelim 200 kw lik bir isletmenin kom panosu ortalama 2.000 lira civari yani yanlis yada eksik yapilan sistemlerde bu para zaten 2 3 ayda ceza olarak yada kayip olarak gidiyor kac isletme var acaba ne kadar kayip var yaziktir gunahtir bu benim en sinir oldugum sey dogru durust malzeme kullanmadan bu isi yapan insanlar hesap kitap bilmeden sistemleri hem zarara ugratiyorlar hem gereksiz maliyetler cikiyor
 

Forum istatistikleri