Teco n3 invertor OV-C hatasi

HAL

Üye
Katılım
6 Ağu 2008
Mesajlar
140
Puanları
1
Yaş
48
Merhabalar
Teco marka 45 kw n3 modelli bir surucumuz var.
Bununla 37 kw bir motoru olan presi calustirmak istiyoruz.
Fakat motor kalktigi zaman ov-c hatasi veriyor.bazi zaman kalkiyor ilk hareketi verince ayni hatayi veriyor.
Kalkis zamani 25 sn durma serbest durma.
Motor yaklasik karkarken 100A e kadar cikiyor sonra 27 A dusuyor .presi asagi yada yukari ilk hareketi yaptigimizda yine 100 A cikip hata veriyor.
Hiz kontrol modunda calistiriyorum.
Acaba hangi parametre yanlis neyi duzeltmem gerekli
 