TECO 7200MA "Ground Short" Hatası..

melih1966

Üye
Katılım
9 Ağu 2007
Mesajlar
13
Puanları
1
Merhaba Elimde TECO7200MA Sürücüsü var. Bu cihaz açılış ekranının hemen ardından " Ground short" hatası veriyor.

Bu hatanın çözümü nedir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Topral kısa devre arızası var. Kablo, motor sargısı , klemensler vs. kontrol ediniz. Sürücü start edilmeden arıza verıyorsa, iç ünitede arıza olabilir.
 