Tb6560 Delta vfd007b21a spındıle m3 aç kapa komutu için bağlantısını nasıl yapabilirim

Serkan53

Üye
Katılım
12 Nis 2022
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
35
Merhabalar Tb6560 kartım var mach3 kullanıyorum daha önce Delta vfd007b21a sürücü üstündeki start stop ile işlem yapabiliyodum m3 komutuyla bilgisayardan yapılabildiğini öğrendim sürücünün datasheedlerini buldum ama anlam veremedim m3 m5 aç kapa komutu için bağlantısını nasıl yapabilirim yardımınız olursa çok sevinirim 2 gündür bunu araştırıyorum çözmedim sürücüyü yakmaktan korkuyorum şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • 5DBA1CDA-EDB8-4A13-8908-0C14509620E2.jpeg
    5DBA1CDA-EDB8-4A13-8908-0C14509620E2.jpeg
    278.1 KB · Görüntüleme: 6
  • 51523DA3-F9F9-4688-A9DC-6896CAD08C15.jpeg
    51523DA3-F9F9-4688-A9DC-6896CAD08C15.jpeg
    300.9 KB · Görüntüleme: 6
  • 8EF5170A-3DE2-4FF9-9045-20C440403C5B.jpeg
    8EF5170A-3DE2-4FF9-9045-20C440403C5B.jpeg
    311.6 KB · Görüntüleme: 6
Son düzenleme:
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhabalar Tb6560 kartım var mach3 kullanıyorum daha önce Delta vfd007b21a sürücü üstündeki start stop ile işlem yapabiliyodum m3 komutuyla bilgisayardan yapılabildiğini öğrendim sürücünün datasheedlerini buldum ama anlam veremedim m3 m5 aç kapa komutu için bağlantısını nasıl yapabilirim yardımınız olursa çok sevinirim 2 gündür bunu araştırıyorum çözmedim sürücüyü yakmaktan korkuyorum şimdiden teşekkürler

Merhabalar Tb6560 kartım var mach3 kullanıyorum daha önce Delta vfd007b21a sürücü üstündeki start stop ile işlem yapabiliyodum m3 komutuyla bilgisayardan yapılabildiğini öğrendim sürücünün datasheedlerini buldum ama anlam veremedim m3 m5 aç kapa komutu için bağlantısını nasıl yapabilirim yardımınız olursa çok sevinirim 2 gündür bunu araştırıyorum çözmedim sürücüyü yakmaktan korkuyorum şimdiden teşekkürler
Merhaba , sürücü klemenslerinde DCM yazan uca 24V DC nin - ucunu bağlayıp m1 ucuna 24V DC nin + ucunu bağlarsanız motor varsayılan ayarlarında ileri yönde çalışır m2 ucu da geri yönde

Bunu yapabilmek için sürücü üzerinde pnp -npn sivicini pnp konumuna almanız gerekiyor , parametrelerden ise 2.00 değerini yanlış hatırlamıyorsam 1 yapmanız gerekiyor

Cnc kontrol kartında spindle için röle çıkışı var ise onun ayarını mach3 ayarlarindan aktif etmek gerekiyor, spindle çalıştırılırsa o röle çekiyorsa rölenin com ucuna 24V DC nin + ucunu bağlayıp rölenin NO ucunuda invertere M1 ucuna bağlarsanız çalışacaktır

Bir sorununuz olursa yardımcı olabilirim , lütfen yazdıklarımdan emin olduktan sonra deneyiniz
 