Tamamen izole trafo ile işletme çalıştırmak

alidemir017

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
17 Eki 2009
Mesajlar
986
Puanları
131
Yaş
52
Geçmişte kullanılan ve uzun zamandır âtıl duran bir trafomuz var.15kv/220v 400KVA.Bu trafo elektrik ile ısıtılan bir fırının beslemesi olarak kullanılmaktaydı.Şimdi harici bir labaratuvar binası inşaa edilecek.Kullanılacak fırın da 220v ısıtıcılı 250KVA.Mevcut trafoya Bakım yaptırdıktan sonra bu iş için kullanmayı düşünmekteyiz.Fırına bağlı donatıların ve binanın kurulu gücü de80kw civarı.Hiç 4kw'dan büyük motor yok.Ayrıca binanın pek çok bölümünün oldukça sulu bir ortam olacağı söylenmekte.
Önümüzde 2 olasılık gözüküyor.
Birincide sözkonusu trafoyu tüm bina için kullanırız.İkincide trafoyu sadece fırın ve bağlı donanım için kullanır;binaya ayrı beslem çekeriz.
Açıkçası 2. yöntemi maliyet yönünden tercih etmiyoruz.Daha önceki yerinde trafo izole olarak kullanılıyordu.Sanırım kopan ısıtıcıları değiştirirken daha güvenli olduğu düşünüldüğünden.
Eğer birinci seçeneği kullanır ve trafoyu da izole edersek(işletme topraklaması yapmazsak)yasal veya teknik ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz?
(Motorları üçgen bağlamak;alıcılara 2 faz taşıyıp 2fazlı sigorta gibi ihtyaçlar belirlendi.Bunlarla ilgili sıkıntımız yok.)
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
İzole sisteminizi denetlemek üzere,takip sistemi kurmanız halinde,herhangi bir sakınca bu-
lunmamaktadır.Bahsettiğiniz sistem,literatürdeki IT sistem olacaktır.
 
Fahri Bey
Takip sisteminden kastettiğiniz trafonun izole durumunu sürekli denetleyen bir sistem mi?
Bunun için önerebileceğiniz bir cihaz var mı?
 
aktifmühendilik adresinden, BENDER IT " izolasyon izleme " sistemlerini inceleyebilirsiniz.Başka
firma (Merlin Gerin ) ürünlerinden de yararlanabilirsinz.
 
Fahri Bey
Konuyu araştıracağım.İş şu an proje aşamasında.İlginiz için Teşekkür ederim
 