F3 - Kompresör GECİKME Süresini Ayarlama
Ekli dosyayı görüntüle 74716
F3 Kompresör Gecikme Süresi, 0-10 dakika arasında ayarlanabilen soğutma tarafında bir gecikmedir.
Soğutma rölesinin enerjisi ilk kez kesildiğinde, F3 ayarı tarafından belirlendiği üzere dakika cinsinden minimum süre KAPALI kalacaktır.
Kompresör Gecikmesi etkin olduğunda, soğutma LED'i yanıp sönecektir.
Kontrolör, buzdolabı gibi bir kompresörü çalıştırmak için kullanılıyorsa, kompresöre zarar verebileceğinden kompresörü çok hızlı AÇIK / KAPALI konuma getirmek istemezsiniz ve bu ayar kompresörü korumaya yardımcı olur.
Bir kompresörle kullanıldığında 3 dakikalık bir ayar genellikle iyidir.
Soğutma için bir fanı kontrol etmek gibi bir gecikme istenmiyorsa, ayar 0 olarak ayarlanabilir.
Ekli dosyayı görüntüle 74715
Bu ayarı değiştirmek için,
Set LED'i yanana ve ekran
F1'i gösterene kadar Set düğmesine uzun basın .
F3'e gitmek için
∧ /
∨ düğmelerini kullanın .
Ekranda gösterildiği gibi Kompresör Gecikme Süresini değiştirmek için
∧ /
∨ düğmelerine basarken Set düğmesine basın ve basılı tutun .
Ekran dakika cinsindendir.
İstenilen gecikme süresine ulaşıldığında, ayarı kaydetmek için Güç düğmesine kısa bir süre basın.
Ekranın bunun yerine 3 saniye sonra zaman aşımına uğramasına ve normal ekrana dönmesine izin verilirse, yeni ayar kaydedilmeyecektir.
Ekli dosyayı görüntüle 74720