Elektrik süpürgesini farklı bir amaçla mı kullanacaksınız. Bu sistemi kurduğunuza kullanırken zorlanırsınız bence. Ya da şöyle söyleyeyim; ben bir artısını görmüyorum.
İkincisi; Sn. i.tandoğan'ın verdiği örnek devrede motor 3 fazlı. Sizin elektrik süpürgeniz 1 fazlıdır. Dolayısıyla motor devresinde kontaktörün tek bir kontağı yeterli olacak, nötr hattı ise direkt bağlanacaktır. Bu işlem için kontaktör yerine süpürge motorunun çekeceği akım değerine dayanabilecek bir röle kullanmak, işi daha ucuza mal edebilir.
İyi çalışmalar.