Yönetmelikleri yazanlar,genelde tercüme ettikleri için,anlama ferasetini
okuyana bırakıyorlar.Bu da düzelir umarım.
Bu konudan benim anladığım şu.
9 nolu cetvelde iletkenlerin max.yükleme akımları verilmiş.Bu akımlar, ilet-
kenin sürekli olarak zarar görmeden yüklenebilecekleri akımlardır.Bunları
korumak için kullanılan koruma aygıtları ise ,genelde çelilen akımın katına
bağlı olarak faaliyet gösteren aygıtlardır( mesela otomatik sigortalarda bu
değer 1,1*In dir ).
1,grupta kullanılan 2,5 mm2 iletkenin akımı 21 A gözükmektedir.Bunun dev-
resine 20 A lik sigorta konulması halinde 24 A akımdan sonra çalışmaya başlayacağı için(24 A de açma-
dan) uzun sürede ısınma yönünden iletken için mahzur teşkil edebilecektir.Bu itibarla,eğer uzun süreli
bir çalışma bekleniyor ise buraya 16 A sigorta konması gereklidir diyor.Umarım doğru anlamışımdır.Aslın-
da bizde hazırlanan yönetmeliklerin yanında birde ilmuhal verseler makbule geçecek.23 yıl sonra değiş-
tirilmiş olan bu yönetmeliğin daha anlaşılır olması gerekirdi.Başka çaremiz yok,bunada şükür.