malum softstarteri siemens servise götürdüm. yaptıkları ölçümlerde 3 tristöründe iç dirençlerinin çok düşük olduğunu, tristörlerin delindiğini ve değişmesi gerektiğini söylediler. Ayrıca tristörün delinmesinin sebebi motorun yanmasıyla bir alakası olduğunu düşünmediklerini anlık aşırı gerilimlerin sebebiyet verdiklerini söyledi.
tesisimizde bu 500kW lık motorlardan 12 adet var ve bunların 4 ü FC, 8 i SS. pano ile mesafeleri ortalama 50m. fc lerin kabloları blandajlı, ss ların blendajsız. bunların kabloları aynı güzergahtan geçmekte. siemensteki yetkili kablolarda oluşan manyetik alanların diğer kablolarıda etkilemesinden dolayı anlık aşırı gerilimler oluştuğunu, kendiside daha önce bizim tesise gelip bir motorun enerjisini kompaktan kesip kablosunu sökmeye çalışırken elektrik çarptığını söyledi. tabi buyuk bir gerilim yoktur ama bir çarpılma hissettiğini söyledi. buda gösteriyorki diğer kablolardan dolayı o kabloda gerilim oluşuyor dedi.
ben açtığım konu ile ilgili gelinen noktayı bildirmek istedim. ayrıca yorumlarınızı bekliyorum.