Sistemde Harcanan Kış Döneminde Günlük 750 kwh

bayezit

Üye
Katılım
25 Kas 2006
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar 1250 kva lık trafo var. Sistemde harcanan kış döneminde günlük 750 kwh tir. Kompanzasyon gücünü nasıl hesaplayabilirim.Lütfen yardımlarınızı rica ederim.

Herkese saygılar...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
*****Trafo için bağlanacak sabit kondansatör gücü cetvelde verilmiştir. Bu güç pratikte trafo gücünün % 3- 5 i kadar alınır
******Kompanzasyon için ise aşağıdaki formül kullanılır ve bulunan toplam kondansatör gücü kompanzasyon kademe sayısına göre pay edilir.
Qc=P.K

Qc= gerekli olan kondansatör gücü
P= sistemin aktif gücü
K= tablodan bulunan katsayı
 

Ekli dosyalar

  • trafo için bağlanacak sabit kondansatör gücü.jpg
    69.9 KB · Görüntüleme: 39
  • kompanzasyon tablo.jpg
    88.3 KB · Görüntüleme: 24
Son düzenleme:
yardımlarınız için teşekkürler
 
Sn. bayezit

* Sn. haltın'ın da belirttiği gibi trafo gücünün %3'ü kadar sabit kondansatör kullanınız.

* Yükleriniz için, yükün tipine, sistemin cosfi'sine bağlı olarak kompanzasyon hesabı değişmektedir. Doğru bir kompanzasyon için, sistem hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç vardır.
 