Şemada T fazında 9 cihaz mevcut daha dengeli dağıtım yapmalı, 4 kol var cihaz sayınız 18 bağlantı tasarımını 3x6 şeklinde yapıp kollara uygun şekilde dağıtmalısınız.MERHABA ,
17 ADET UFO ISITICI VAR 1 TANESİ 2300W 4MM KABLO KULLANIYORUM 380V PANODAN 5Lİ GRUPLAR HALİNDE BESLİYORUM (YANİ 5 ISITICIYA 1 FAZ) KAÇ AMPAR SİGORTA KULLANMAM LAZIM. EN UZAK MESAFE 20M
SOBALAR 220V İLE ÇALIŞIYOR. EKTE BAĞLANTI RESMİVAR YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM .TEŞEKKKÜRLER.
BÖYLE DAHAMI İYİ OLUR ?
Çizimi hızlıca yaptım, bu şekilde 3 e bölmenizi kastetmiştim, yani faz başına 6 cihaz. Yine buna göre uygun kesit kablo ve sigorta gerekli ayrıca ara sigortaları nötr kesmeli çizmişsiniz arıza olması halinde sorunu bulmanızda faydalı olur, arkadaşlarımızın bahsettikleri uyarıları dikkate almanızda fayda var topraklama ve KAR şart. Ara sigorta ve Kar ları yine ana sigorta kutusunda bulundurmanız daha isabetli olur. Kolay gelsin.
Ekli dosyayı görüntüle 59317
böyle yapmayı düşünüyorum sakınca varmı ?