Sigorta seçimi

32A'ler uygun.

C100A K Otomat > 80A/30mA KAKŞ > B80A K Otomat dizilimi de yapabilirsiniz. Bu devrede başka alıcı olmadığını varsayıyoruz.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
80A uygunmu? kabloda sıkıntı yaşarmıyım
 

Ekli dosyalar

  • ISITICILAR.jpg
    ISITICILAR.jpg
    135.2 KB · Görüntüleme: 5
Bütün Linyeler bağımsız giderse sorun yaşamazsınız.

5 ısıtıcı X 2300 watt = 15000 Watt. faz basına, yaklasık 60 amper. 4 mm kablo 35 amper tasır. Eger, fazlar degleı yuklenmezse, nötr kablosundan da akım gececek ve o kablo hıc tasımıyacaktır.
Bence, hat basına, her ısıtıcı için, 16 veya 20 amper sıgorta secip, her bir ısıtıcıya 3 x 2.5 mm kablo cekmenızdır.

Sn. @zeybek Ustamın önerisi de diğer bir alternatiftir. Böyle de yapabilirsiniz.

Sizin çizime göre yorumlarsak, 80A'den sonra bütün Sigortalara bağımsız 3X4mm2 Kablo gidecektir.

Sigortalardan sonra da her 2 adet Isıtıcı için yine 3X4mm2 Kablo çekilip Isıtıcı başında 3X2,5mm2 Kablo ile dağıtım sonlandırılacaktır.
 