En temel ve kısa anlaşılır cevaplarsanız,
1- fan motorunun aynısını parçasından temin edilir. Ust saç ve on panjur sökülür eski fan orta kaideye montelidir. Eski fam ve motor sökülür. Fan yeni motora takılır. Söküm sırasına göre geri montajı tamamlanır.
Elektrik kablolari da soketlidir. Yan tarafta terminal kısmında. Onlarda sokulup aynen takılır.
2 dış ünite fani çalışmadan cihaz ısıtma yapar. Bunda sorun yok ama cihaz kapasitesinde yapmaz düşük kapasitede yapar. Uzun süre calisir ise kompresore likit gelir ve ariza oluşur.
Ayni cihaz soğutma konumunda uzun süre calismaz yüksek basınca çalıştığı için bir süre sonra ya kompresor termik atar yada varsa yüksek basınç arızası ile durur.
3- h5 arizasina cihazin manualinden bakmak lazim ancak muhtemelen yüksek basınç yada basınç arızası olabilir.