Siemens zaman saati

Mustafa KABADAYI

Profesyonel Üye
Katılım
15 Ağu 2012
Mesajlar
1,942
Puanları
481
Yaş
38
Konum
KASTAMONU
Arkadaşlar selamün aleyküm.
Siemens 7LF4 111 model digital zaman saatim var.
İki yıldır falan sorunsuz kullandım.
Şuanda zaman saati programlama menüsüne girdiğim zaman sadece 1 adet zaman ayarına izin veriyor,
İkinci ekrana geçmek için next tuşuna bastığım zaman FU LL diye bir uyarı veriyor ekranda ne anlama geldiğini bilen varmı acaba.
Siemens ile irtibata geçmeye çalıştım fayda yok.
1543246134865222592288599040688.jpg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kullanım kılavuzunda böyle bir durum yazmıyor.
Ama proğram hafızası filan dolmuşsa. Veya bişeyi full olmuşsa resetleyip en baştan başlayın.

Önce clear 10sn basın
Sonra change ve clear ikisine bir 10sn basın
Röle çekip bırakınca reset olması gerek.
 
Kullanım kılavuzunda böyle bir durum yazmıyor.
Ama proğram hafızası filan dolmuşsa. Veya bişeyi full olmuşsa resetleyip en baştan başlayın.

Önce clear 10sn basın
Sonra change ve clear ikisine bir 10sn basın
Röle çekip bırakınca reset olması gerek.
Tamam ustam çok teşekkür ederim hemen deneyip geri döneceğim inşallah

Ustam denedim her türlü ama yine aynı hatayı veriyor
 
Resettan sonra saat va takvim ayarları silindi mi?
 
Herşey silindiyse neye dolu (full) diyor ben anlamadım.
 
Hafıza tamamen dolduğu zaman ekranda FULL görünür diyor.
Reset işlemini eksik yapmış olabilirsiniz.
Yazıldığı gibi tekrar yapın.
Screenshot_20181127-224927_Drive.jpeg
Screenshot_20181127-225556_Drive.jpeg
Screenshot_20181127-225542_Translate.jpeg
 
Ustam çok teşekkür ederim tekrar deneyeceğim.
Allah razı olsun ilgi ve alakanızdan dolayı çok sağolun
 

Forum istatistikleri

Konular
128,301
Mesajlar
916,543
Kullanıcılar
450,132
Son üye
EmRe16wwwX

Yeni konular

Geri
Üst