Bir alman makinası,CPU pilleri bitmiş ve flash memory yoktu,üretici firmadan programını rica ettik gönderdiler.programı yükledim,run a geçti,sistem normale döndü bana göre,fakat bir sorun var
3 eksen var makinada eksen 1 lambası ynıp sönmesi gerekiyordiğer 2 eksen lambaları yanıp sönüyor
online bağılandım ve karşıma flag (merker) çıktı bu konuda yardımcı olabilecek arkadaş varsa
programı upload ediyorum
F191.3 ne zaman etkin olacak onu çözemedim
A 8.6 çıkış olması için A 37.5 olması gerek oda F 191.3 olmadığı için sorun programı inceleyip yardımcı olabileceklere teşekkürler
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Programı inceledim,.F191.3, FY191 ( Byte ) içinde bulunuyor. FB101,111,121,131 blokları içinde kullanılmış. F191.3 bu eksenin enkoder geri beslemesiz çalıştığını gösteriyor. Sorun sanırım buradan kaynaklanıyor. IP246 modülünün kitapçığı linkte var, burada '' axis attiributes '' bölümünü okursanız size yardımcı olacaktır. Konunun altındaki bit 3 '' position controller '' = F191.3.
Aklınızda bulunsun, herhangibir giriş, çıkış ya da flag'ın nerede set edildiğini bulamazsanız onun byte ya da word olarak kullanılıp kullanılmadığını cross referance ile arattırın.
LENZE EVS9330-ES servo sürücüye bağılı eksen motoru ve motorun pozisyonunu resolver okuyor limit swiclerin arasında şu an motor aceba cpu programını yeni yüklediğim için yerini bilmiyormu yoksa değerini okumuyormu pc kontrolü var win 95 ile çalışıyor ve wincc kurulu nceleyip sonucu bildiririm.
Aynen dedğin gibi çıktı ustam IP246 modulü işlev yapmıyor makina uzun süre kapalı kalınca veriler sıfırlanmış Şimdi kara kara düşünüyorum nasıl IP246 ayarlarını yapacam?Almanyadan da bilgi aldım onlarda senin söylediğini tastik ettiler ama ellerinde IP246 ile ilgili datalar yokmuş Bakalım ne yapacağım.
Resolverden gelen bilgiyi görüyormusunuz ekranda, bunu bir kontrol edin. Tam hatırlamıyorum ama CPU pilinin bitmesi IP246 modülünün verilerini etkilemeyebilir. Diğer bilgisayarda buna benzer bir modül olan makinenin programı vardı akşam bir bakarım müsait olursam. 115U plc mi var makinede?
Evet 115U cpu var.3 adet lenze servo var.siwarex var.varda var makina 5 yıl yatmış bir çok sorun vardı bayağı yol katettik com246 programı ile dataları (bulabilirsem) yüklemeye çalışacağım.