Merhabalar siemens s7-1500 ve Siemens hmi ile firmamizin çatı aydınlatmalarini otomatik olarak kontrol ediyorum. Sorunum şu bazen lambalar anlık gidip geliyor saatte 1-2 defa bu sorun profinet kopmalariyla ilgili olabilirmi? Profinetteki anlık sinyal durumunu trace tarzinda veya başka bir method ile izleyebilirmiyim?

-ek olarak 12 adet uzak io kullanıyorum
 
Son düzenleme:
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
@kizilcikserbeti @elektronikmuh merhabalar, problemi çözdüm.

tia portalda kontrol ettiğim io modullerin properties kısmından
uptade cycle ve watchdog time sürelerini bir miktar yükselttim.
anlık kopmalar olsa dahi plc fark edip cıkısları kapamıyor e haliyle lambalarda sönmüyor.

basına bu problem gelen olursa çözüm bu.
 