Seyrek Atan Kaçak Akım Rölesi ve Faz-Toprak Arası Potansiyel Fark

oguzhantr

Üye
Katılım
11 Ara 2025
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
30
Merhabalar,

Evimde bir süredir düzensiz aralıklarla (1-2 günde bir) atan kaçak akım rölesi (KAR) sorunu yaşıyorum. Konuyu derinlemesine incelemek için multimetre ile hem daire içinden hem de sayaç girişinden (yükü ayırarak) bazı ölçümler yaptım. Ortaya çıkan tablo "Nötr Kopması/Gevşekliği" şüphesi uyandırıyor ancak tecrübeli arkadaşların yorumuna ve teknik izahına ihtiyacım var.

Mevcut Donanım:

  • Kaçak Akım Rölesi: Siemens 5SV4344-0 (40A, 30mA, 4 Kutup, AC Tipi, Gecikmesiz).
  • Sistem: Trifaze (3 Faz) mesken aboneliği.
Yaptığım Ölçümler ve Durum Tespiti:Ölçümleri Fluke multimetre ile akşam saatlerinde (yüklenmenin olduğu saatler) yaptım.

  1. Nötr-Toprak Arası Gerilim:Sistem çalışırken prizlerde Nötr-Toprak arası 37V - 40V civarında gerilim okuyorum.
  2. Yük Ayrıldığında (Giriş Tarafı) Ölçüm:Sorunun daire içinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için KAR'ı indirdim. Dairemin tesisatı şebekeden tamamen izole iken, daire girişindeki (apartman hattından gelen) klemenslerden ölçüm yaptım.
    • Sonuç değişmedi: Giriş tarafında Nötr-Toprak arası hala 37V.
    • Bu durum sorunun daire içinde değil, bina ana hattında veya şebeke trafo nötr noktasında olduğunu gösteriyor gibi.
  3. Faz Gerilimlerindeki Asimetri (Kritik Nokta):Faz-Nötr arası ölçümlerim stabil 230V görünmesine rağmen, Faz-Toprak ölçümlerinde ciddi bir dengesizlik var:
    • L1 - Toprak: 195V
    • L2 - Toprak: 230V
    • L3 - Toprak: 260V
Kafamı Karıştıran Noktalar ve Sorularım:

  1. Faz-Toprak arasında 195V ile 260V arasında gezen bir dengesizlik varken, Faz-Nötr arasını ölçtüğümde nasıl stabil 230V okuyabiliyorum? Burada Nötr noktası kaydıysa,Faz-Nötr geriliminin de bozulması gerekmez miydi? Yoksa yük durumuna göre bu stabilite bozulmaya açık mı?
  2. Kullandığım röle standart "AC Tipi" (Siemens 5SV4344-0). Nötr hattındaki bu 37V'luk potansiyel fark ve şebeke girişindeki bu gürültü/dengesizlik, cihazda gerçek bir kaçak olmasa bile rölenin gereksiz açma yapmasına sebep olur mu? Schneider A9R61440 (SI Tipi) veya Siemens F Tipi röleye geçmek bu sorunu maskeler mi yoksa çözer mi?
  3. Faz-Toprak arasında 260V görmek, elektronik cihazların (Kombi, PC, TV) giriş filtrelerindeki Y-kapasitörleri veya izolasyonları için risk teşkil eder mi? Nötr hattındaki bu direnç, ani yük değişimlerinde (örneğin komşu fırını kapattığında) evimdeki cihazlara yüksek voltaj (overvoltage) gitmesine sebep olur mu?


 
Dengesiz yüklerde nötrden akım gececektir.
Topraklamanizda bir sorun var gibi görünüyor.
 
Dengesiz yüklerde nötrden akım gececektir.
Topraklamanizda bir sorun var gibi görünüyor.
Kaçak akım rölesini kapatarak daire girişinden yaptığım Nötr-toprak ölçümündeki 37V ölçümüm sorunun dairemden kaynaklanmadığını gösteriyor diyebilir miyiz peki?


Nötr hattında sorun yok mu diyorsunuz ?
 
Dengesiz yüklerde ki apartman öyledir nötr üzerinden akim geçecektir. Topraklamanizda kayıp olduğunda değeri olduğundan daha farklı görmeniz normal.
 
Dengesiz yüklerde ki apartman öyledir nötr üzerinden akim geçecektir. Topraklamanizda kayıp olduğunda değeri olduğundan daha farklı görmeniz normal.
Sorun topraklamada olsa stabil bir şekilde faz-toprak ve nötr-toprak gerilimlerini ölçemezdim. Normal şartlarda zaten nötr üzerinde akım geçer.

Tam olarak anlatmak istediğinizi anlayamadım, daha açık anlatabilir misiniz ?
 
Zaten stabil olcemiyorsunuz. Fazlar - toprak değerleriniz anormal
 