bara ölçü hücresinde trafonun uçlarını değiştirdikten sonra sepam rölesi 1MW eksik değer göstermeye başladı. sepama giren trafo uçlarını yer değiştirdim,akım trafosu ayarını değiştirdim fakat bir türlü sorunu çözemedim
aramızda daha önce sepam rölesi bağlayan ya da arızasıyla uğraşan yokmu arkadaşlar?
Doğrudan,Schneider'le ( 4443030 ) temas kurarsanız daha yararlı olur.12 yıldır,herhangibir
sorunla karşılaşmadığımız için,sorununuza cevap veremeyebilirim.
bara ölçü hücresinde trafonun uçlarını değiştirdikten sonra sepam rölesi 1MW eksik değer göstermeye başladı. sepama giren trafo uçlarını yer değiştirdim,akım trafosu ayarını değiştirdim fakat bir türlü sorunu çözemedim
aramızda daha önce sepam rölesi bağlayan ya da arızasıyla uğraşan yokmu arkadaşlar?
polarite tayini düzgün yapıldı mı? sen sadece sen rafları yer değiştirdiğindemi 1mw eksik okudun...... sepam ın hangi serisi var
sen sepam üzerinden mi eksik okuyrsun.. ğer öyle ise sepa üzeirinden akım trafosunun ölçü değerlerine dek gelen siwiçleri yada sepam üzerindeki akım trafo ayarlarını kontrol etmen gerekir
şu an emin değilim ama 40 olması lazım gücü gösteren seriden.. bara ölçüdeki gerilim trafosunun uçlarını değiştirdik ve sepam hatalı okumaya başladı. sepama giren trafo uçlarını ters çevrdim ve akım trafo ayarını değiştirdim ama düzelmedi. bara ölçüye dokunmadan önce herşey normaldi ve swiçlere hiç dokunmadık
arkadaşım öncelikle akım trafosu polarite kontrolü yapman gerekiyor sonra gerilim trafondan gelen uçların akımlarda aynı faza gelip gelmediğini kontrol etmen gerekiyor tabi sonra parametreden akım trafosu ve gerilim trafosu oranlarının doğru olduğuna bakarsan sorun hallolabilir
Merhabalar öncelikle yapman gereken bir enerji analizörü ile gelen akım ve geilimleri knotrol etmek. Burada yapan gerekn her akıma ait akım ve geilim bilgilerinin arasındaki faz farkalrın ölçmek. fazlar arasındaki açıkalra bakarak doğru geilim ve akımın doğru yerlere girip girilmediğini kontrol eetmelisin. sanırım bir polarite problemi yaşıyorsun. Bu yüzden hatalı ölçüm olabilir.eğer akım trafoları üzerindede bir faza ait akım traofsunun s1 ve s2 uçlarında karışıklık oldu ise harcadığın enerjinin %30 u kadar bir değer okursun. umarım akında problemi çözebilirsin.
saygılarımla.