SCL ile TIMER Hakkında Bir Soru

Katılım
17 Mar 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar herkese kolaylıklar dilerim.

Benim yapmak istediğim scl dili ile vermiş olduğum zaman dilimi içerisinde (örn: 10 sn'de bir) belirli bir işlemi yaptırabileceğim bir block. Fakat bir türlü beceremedim. Bu konuyla ilgili olarak örnek bir komut dizisi gösterebilirmisiniz acaba?

Herkesin yeni yılını kutlar esenlikler dilerim.

Saygılarımla
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Kod:
    TON_Timer(IN :=NOT TON_Timer.q, //Timer ı 10s de bir tetiklemek için
              PT := T#10S);
              
    IF TON_Timer.q THEN
       10s_DoldugundaYapılacaklar:=TRUE;
    END_IF;
 
Son düzenleme:
Çok teşekkürederim. Verdiğiniz kod ile işimi hallettim. İyi çalışmalar dilerim.
 