Schneider masterpact açtırma ve düşük gerilim bobinli transfer devresi

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Şalter transfer sistemlerinde faz koruma kullanmak çok sağlıklı olmuyor. Onun yerine schneider abb sieemens in özel transfer ünitelerini kullanmak daha iyi. Faz korumanın sakıncalı tarafı gerilim düşük olduğu zaman şalteri OFF yapıyor ama jeneratör çalışmaya bilir.Jeneratör refaransının bir fazını R1 den geçirirseniz bu sorunu çözersiniz. yada jeneratör remote start olmalı.örneğin: FKR 210 V da şalteri OFF yapar ama jeneratör 200 V da start alır.
Ayrıca çiziminiz güzel olmuş. Elinize sağlık
 


Adem bey,

Çizimi tekrar düzenledim, faz koruma rölelerini kaldırıp, motorlu şalterlerin tetikleme kontrolünü, jeneratörün kontrol ünitesine bağladım.

Ayrıca mevcut gördüğüm bir çok 1 Şebeke + 1 jeneratör transfer uygulamalarında, jeneratörün kendine ait kontrol ünitesi varken, neden Siemens, Schneider veya ABB gibi ürünlerin transfer ünitelerine ihtiyaç duyulur ?




Schneider masterpact şalter, açtırma bobinli transfer kumanda devresi.





Schneider masterpact, düşük gerilim bobinli transfer kumanda devresi.



 