schneider atv 320 invertör (sto) hatası veriyor.

Mericzafer

Üye
Katılım
2 Haz 2021
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
37
mrb. arkadaşlar schneider atv 320 invertör (sto) hatası veriyor. 7 ad. invertör var hepsi acar acmaz veriyor. ve hazıra gecmiyor. invertör üzerinden nasıl düzeltebilirim acaba yardımcı olurmusunuz.

 
Elimde ATV 312 manuelıne bakdım, sto arıza bilgisi yok. Tüm cıhazlar aynı anda aynı arızayı verdiğine göre, ya giriş besleme gerilimi sorunlu yada bunlar birbiri ile ve PLC ile haberleşiyorsa, haberleşme sorunu olmalı.
 
Az önce, gggole bu bilgileri buldum.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Görüntüsü (81).webp
    106.3 KB · Görüntüleme: 18
  • Ekran Görüntüsü (82).webp
    63.4 KB · Görüntüleme: 22
teşekkür ettim verdiginiz bilgiler için. ama invertörün kendisinde sto input girişi varmış ve ben onu bilmiyordum. sto inputunu besleyen cam sigorta atıkmış. değiştirdim düzeldi
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…