SCHNEİDER 24vDC röle sorunu?

MVCJ

Üye
Katılım
12 Kas 2009
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
50
arkadaşlar merhaba

schneider marka 24vdc röle yük asansörü panosunda kullanıyoruz.parametreler kısmında sürekli değişken değerler var diğer çalışan asansörde ise o değerler 0 değerinde.ayrıca panelde enerji olmasına karşılık (tabi rölede de 24v mevcut)

"ELEKTRİK YOK R,S,T FAZLARI KONTROLÜ YAP" yazıyor.

sorun ne olabilir bir bilen arkadaş yardımcı olabilirmi acaba?
 
Böyle programını falan bilmeden zor yardım etmek eğer bağlantılardan vs eminseniz sorun büyük ihtimalle yazılımsaldır
 
Merhaba

Şayet sisteminizde motor koruma rölesi ve/veya faz koruma rölesi varsa o hata ancak bağlı olduğu sistemde aşırı endüktif yüklerde bu koruma ekipmanları devrelerini açar.
*** Kablolarınızın doğru bağlandığını ve yazılımsal bir sıkıntınızın olmadığını varsayıyorum.

Kolay gelsin
 
eğer pano içerisinde bıçaklı sigorta varsa onları kontrol et. Çünkü bıçaklı sigortalar geçirmiyorsa herhangi bir arıza vermez. benzer problem bende F/C ile pompa kontrolünde vardı. enerji olmasına ramen enerji yok veya düşük diye arıza veriyorsu. bıçaklı sigortalardan birinin geçirmediğini farkettik ve değiştirerek sorunu çözdük. bi kontrol et..
 
Sorun çözüldü finder röledeki bir kablo yüksüğünden çıkmış,şapşal bir arıza işte:)
teşekkür ederim cevap yazan arkadaşlara kolay gelsin.
 