sayac enduktıf yazıyor ama 16 da 1 cakıyo ısıklar

mare05

Üye
Katılım
2 Haz 2010
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
39
arkasadlar kolay gelsın bı benzın ıstasyonunda yenı kompanzasyon yaptık eskı sayac ı yenı duz kombı ıle deıstırdık cos 1000 lerde uc fazlı kompanzasyon yaptık 6sı monofaze 6sı trıfaze hersey normal sayac ısıklarına baktıgımızdan 16da 1 cakıyo arada 20de 1 cakıyo ama 5.8.0 a baktıgımda sayacta sureklı deger yazıo aynı 1.8.0. gıbı sayac alfatec dıye bı marka sızde sorun ne olabılır benım aklıma sayac arızalı dıye gelıo ama bıde sızle paylasayım dedım sızce neden yapar tşkler ıyı calısmalar
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sayac baglantısında, akım ve gerilim uclarının faz sırasına bakgtınızmı. Sayaç ekranındai 1 - 2 - 3 veya l1- L2-L3 ledlerınden bir veya ikisi sönüyorsa, faz sıranızda kayma vardır ve sayac yanlış/ reaktıf ve/veya kapasitifde fazla yazabilir.
 
Siz saatlik, 6 saatlik, günlük endeks farklarına göre oranları takip edin röle hiç bir zaman sürekli cosfi=1 tutamaz. End endeks yazacaktır,azda olsa endeksde ilerleme olacaktır.
 
ustadım sayac x5 deıl duz kombı yanı faz gırıs faz cıkıs rolenın akım trafoları dogru aynı faz aynı akım trafosunda sayacda baktıgında ısıklara gore hersey normal polarıte oturmus akım yonlerı dogru ama reaktıf ılerlıo 10 gunluk tuketıme baktıgımda %25 lerde reaktırf
 
[FONT=&amp]6 kademe monofaze diye belirtmişsiniz yani faz başına 2 monofaze kondansatör düşüyor anlamına gelir bu(r-s-t-r-s-t dağıtılmış kabulüyle). Çalışma halinde herhangi bir faza ait 2 adet monofaze kondansatörün devrede olma durumu varsa, monofaze kondansatör kademe sayısı arttırılmalı yada monofaze kademelerde ihtiyaç olmayan yada az olan fazdan diğerine geçiş yapılması gerekir(r-s-t-r-s-s gibi). Durum Cosfi ölçen pensampermetre ile girişten bakılarak kolayca tespit edilebilir.
Kondansatörlerin çektiği akımları ölçün bıçaklı sigorta varsa bir faz sigortası atmış olabilir, kontaktör kontaklarında geçirmezlik durumu olabilir.Monofaze gruplardan bir yada birkaçının sigortası atmış olabilir.
Endüktif endeks ilerleyişi stabil ise yukarı bahsettiğim nedenlerden dolayıdır,dengesizlik durumu söz konusudur.

Ayrıca Röle set değerlerine bakın hedef cosfi ne girilmiş?, Ton-Toff süreleri ne seçilmiş ? kontrol edin.
[/FONT]
 
Son düzenleme:
tşkler kardesım dedıgın gıbı fazın bırınde bıraz fazla yuk vardı halıyle ofaza baglı monofaze gurup yetmıodu ılave ettık 99 ve hemen hemen 1 lerde gezıp duruodu cos ama benım aklıma takılan ısıklarla sayacın aynı tepkıyı gostermemesı aynı durumda baska b ı tesıste ısıklara bakarak ayarlamıstık bolesı hıc karsıma cıkmamıstı
 
tşkler kardesım dedıgın gıbı fazın bırınde bıraz fazla yuk vardı halıyle ofaza baglı monofaze gurup yetmıodu ılave ettık 99 ve hemen hemen 1 lerde gezıp duruodu cos ama benım aklıma takılan ısıklarla sayacın aynı tepkıyı gostermemesı aynı durumda baska b ı tesıste ısıklara bakarak ayarlamıstık bolesı hıc karsıma cıkmamıstı

[FONT=&amp]Bir şey değil Sn mare05, [/FONT]
[FONT=&amp]Ben ne ışığa bakarım ne de reaktif güç kontrol rölesine güvenirim.
1-Sayaç endekslerine bakarım.
2-Pensampermetreye bakarım.(Varsa Enerji Analizörü)[/FONT]


Bu ikisi her zaman birbirini sağlamalı...
 
Son düzenleme:
o zman bızde bole yapcaz bundan sonar demekkı dayıcım :D basta sayac ı deıstırmekle ıse baslayalım
 