Merhabalar. Aşağıda belirtmiş olduğum ekte sayaç panosu girişi var. Sayaç pano girişlerinde tmş kullanımı zorunlu mudur yoksa sayaç pano girişinde aşağıdaki gibi 63A’e kadar olan değerlerde sigorta + Yangın koruma rölesi(300mA) 63A’ değerinden sonra büyüyen yükler için sadece yangın koruma şalteri kullansam uygun olur mu? (Mevzuatlara tam hakim olamadığım için ne koyacağımı bilemedim.)
 

Ekli dosyalar

  • D6213716-C651-48BE-981F-0C70786241B8.jpeg
    D6213716-C651-48BE-981F-0C70786241B8.jpeg
    192.5 KB · Görüntüleme: 64
Burada önemli olan elektriksel hesapların doğru ve düzgün yapılmasıdır. Bıçaklı sigorta da TMŞ de kullanılabilir. Arıza anında tekrar devreye alma ve aşırı akım hassas ayar kolaylığı ayrıca kaçak akım kombinasyonu sağlama gibi kolaylıkları nedeniyle kompakt şalterler tercih edilir. Bina girişine nh konulursa besleme panosu veya direk kofra panosundaki nh ile seçicilik sağlamak (x1,6) zor olacaktır buda unutulmamalıdır.
 