sayaç değerleri 3 günlük

yavuz55700

Üye
Katılım
11 Ara 2011
Mesajlar
92
Puanları
1
Yaş
38
1.8.0- 000048.212---000048.937----000049.812
5.8.0- 000011.081---000011.217----000011.339
8.8.0- 000001.144---000001.178----000001.204



sayaç değerlerim budur cezaya girdimmi bilmiyorum yardımcı olursanız çok sevinirim arkdaşlar
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
%16 ya %3 gibi..endüktif biraz yüksek ancak cezada değil..Bir de kurulu gücünüz 50 kva dan düşükse %33-%20 sınırlamasına tabi olursunuz..
 
çok tşk ederim ilginiz için
Bir de kurulu gücünüz 50 kva dan düşükse 3- sınırlamasına tabi olursunuz. tam anlayamadım 3 sınırlamasına tabi olursunuz

endüktifi normala almak için ne yapmam gerek birde sizden ricam nasıl hesapladınız tarif ederseniz çok sevinirim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Endüktif % =Endüktif fark (son endeks-ilk endeks) / Aktif Fark (son endeks-ilk endeks)
Kapasitif % =Kapasitif fark (son endeks-ilk endeks) / Aktif Fark (son endeks-ilk endeks)

%33 endüktif üst sınır, %20 kapasitif üst sınır 50 kva altı için.. üstü için %20 ve %15 sırasıyla.

Birçok sebebi olabilir endüktifin yüksek olmasının, örneğin yetersiz kondansatör gücü, bitmiş kondasnatörler, röle set değerleri, vs. Yükleriniz ve panonunla ilgili bilgi verirseniz daha detaylı bilgi verilebilir.
 
yapışık kontaktörleriniz olabilir, kondansatör gücünüz yetersiz olabilir röle ayarlarıyla oynamanız gerekebilir. benim fikrim bilen bir firmaya kontrol ettirmeniz. endüktüf değeriniz sınıra çok yakın gitmekte. kolya bir sistem ve fazla da bir maliyeti yok. kolay gelsin.
 
pano ilgili bilgi ne istiyorsunuz ben size fotosunu çekeyim göstereyim açıkcası ben kondosörlerin birleşmesi role set değerlerini bilmiyorum bana yardımcı olursanız çok sevinirim abi
 
1.8.0- 000048.212---000048.937----000049.812
5.8.0- 000011.081---000011.217----000011.339
8.8.0- 000001.144---000001.178----000001.204



bu değerleri ben trafodan saatten aldım ama ADP PANOSUNDA entes RG3-12CS REAKTİF GÜÇ KONTROL ROLESİ VAR KADEMELER 1-2-3 ÇIKIYOR 3 DEN SONRA KADEMELERE GEÇMİYOR AYRIYETTENDE 3GEÇTİĞİNDE 2-3 DEVRE IŞIKLARI YANIYOR NEDEN ACABA L1:1000 L2:1000 L3:1000 DEĞERLERİ 0.988 DÜŞÜYOR BİRDE ELEKTRİK KESİNTİSİNDE JENRETÖR DEVREYE GİRDİĞİNDE ALARM VERİYOR GERİLİM HARMONİK ORANLARI AYARLANAN DEĞERLERİ LEDİ YANIYOR REAKTİF GÜÇ KONTROL ROLESİNİ VE DEĞER ÖLÇMEYİ ÇOK İSTİYORUM YARDIMLARINIZ BEKLİYORUM ABİLERİM ..
 
Son düzenleme:
rölenin üzerinde manuel devreye sokmak için tuş bulunur. basılı tut ve izle kademeleri devreye alıyormu?
 
bakıyım ben bir bugün çümkü 3 e kadar devreye giriyor.. tşk ederim
 
ben bu değerleri trafodaki saatten verdim çünkü bizim üst kat var ayrı bir yer bizim trafodan aldıkları için adp panosundan bakmıyorum 1000 kw lık trafomuz var ADP PANOSUNDA entes RG3-12 CS REAKTİF GÜÇ KONTROL ROLEM VAR ADP İÇİNDEKİ AKIM TRAFOSU 400 DÜR EĞER BİR CEP NUMARASI VERİRSENİZ SİZİNLE GÖRÜŞMEK İSTERİM SORUNUM BÜYÜK ÇÜNKÜ RİCA ETSEM YARDIMCI OLURMUSUNUZ
 