Arkadaşlar iki adet %MW değişkenini %MD içinde nasıl toplayabilirim ?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba,
%MFx:=INT_TO_REAL(%MWy) işlemini kullanarak word değişkeni double worde çevirmelisiniz.
 
%MDx:=DWORD(%MWy) olacak yukarıdaki işlem floata çeviriyor. Yanlışlık olmuş
Merhaba;
65535 sayı değerini %MWi'nin içine yazamıyorum 32767'den büyük olduğu için bu 65535 sayısını nasıl %MW içine yazabilirim
 
65635 degeri için UINT olarak tanımlayın Siemens S71200 ve S71500 CPU ları destekler