Generatorlerde double testı rotor ve stator testı olarak ayrılır.Stator testınde generatorun yıldız cıkıs ucu notral sıde kısmı kısa devre edılır ve lıne sıde kısmı ıse faz toprak gerılım uygulanır.Rotor testı ıse dıyotlar kısa devre edılır varsa earth protectıon koruma ıcları sokulur ve rotora 10 dakıka devamlı bır sureyle gerılım uygulanır ve bu esnada dırecndekı degısım gozlenır.
Trafolarda ıse yıldız ucu toprakdan sokulur ve faz sase gerılım uygulanır.Bu esnada dırencı olculur.Hatırladıgım kadarıyla bu hem sekonder kısmı hem prımer kısmı aynı sekılde yapılır.
Iyı calısmalar