sargı testleri

  • Konbuyu başlatan kaismet
  • Başlangıç tarihi

kaismet

Üye
Katılım
5 Ara 2006
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
36
sargı testleri

arkadaslar, bir alternatörün ya da trafonun sargılarının dayanıklılık testi,süreklilik testi,izolasyon direnci testlerini yapmak istiyorum.Bunların nasıl yapılcağına dair elinde döküman olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi?
mail adresim: kaismet@gmail.com


Simdiden teşekkürler.
 

erenakc

Üye
Katılım
21 Kas 2006
Mesajlar
104
Puanları
0
Yaş
36
Generatorlerde double testı rotor ve stator testı olarak ayrılır.Stator testınde generatorun yıldız cıkıs ucu notral sıde kısmı kısa devre edılır ve lıne sıde kısmı ıse faz toprak gerılım uygulanır.Rotor testı ıse dıyotlar kısa devre edılır varsa earth protectıon koruma ıcları sokulur ve rotora 10 dakıka devamlı bır sureyle gerılım uygulanır ve bu esnada dırecndekı degısım gozlenır.

Trafolarda ıse yıldız ucu toprakdan sokulur ve faz sase gerılım uygulanır.Bu esnada dırencı olculur.Hatırladıgım kadarıyla bu hem sekonder kısmı hem prımer kısmı aynı sekılde yapılır.