arkadaşlar sfc1 iokutamıyordum.lütfen yardım
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
DB1 icinde "TarihSaat" degiskeni DATE_AND_TIME cinsinden tanimladim. Sayi ise INT cinsinden.
Sonrasinda DATE_AND_TIME degiskenini parcalayip icinden gun, ay,... vs degerlerine ulasabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • readDate_Time.JPG
    readDate_Time.JPG
    7.9 KB · Görüntüleme: 579
yardımın için teşekkür ederim
 
s7 300sımens var su yevye bozundugunda plc mı yoksa su sevyemı hangısının bozuldugunu nasıl anlarız iyi çalışmalar
 
sa ben bu konularda yeniyim plc aletim yok daha nerden baslayacagimi bilmiyorum s7 300 400 Scada ve sürücüleri ögrenmek istiyorum bana yardimci olursaniz sevinirim
 
Ogrenmeye tek tek baslarsaniz daha iyi olur.
 
İlk önce PLC hardware CPU Cycle/Clok Memory menusunden Clock Memory aktif et memory byte boşluguna 3 yaz. burada sana sistem saatinin pls gelecektir M3.5 1 sn pls Sonra DB59 olustur asağıda yıl,ay,gün,saat,dk.sn. aynı formatta yaz. Sonrada OB 35 içerisine aşağıdaki komutları yazarsın.
Kod:
AN    M      3.5                                     :1sn pls
      JC    DATE
      CALL  SFC    1                                  :  CALL  SFC    1
       RET_VAL:=#ERROR_CODE      :ERROR_CODE  (Temp Dosyaı Format Int)
                
       CDT    :=#PLC_DATE_TIME   :PLC_DATE_TIME (Temp Dosyaı Format Date And Time)

      L     LB     0
      BTI   
      T     DB59.DBW   16         :SENE
      L     LB     1
      BTI   
      T     DB59.DBW   18            :AY

      L     LB     2
      BTI   
      T     DB59.DBW   20             :GÜN

      L     LB     3
      BTI   
      T     DB59.DBW   22                 :SAAT

      L     LB     4
      BTI   
      T     DB59.DBW   24                 :DAKIKA

      L     LB     5
      BTI   
      T     DB59.DBW   26                  :SANIYE
DATE: NOP   0
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
iyi günler sfc 1 i okuturken 7. bayt microsaniye olarak çıkıyor haftanın günlerini nasıl alabilirim teşekkürler.
 